求助,请问单相容量转换为三相容量如何计算?比如:220V 2KW 折算为380V, 功率应为多少?在照明计算中,我们是取单相负荷的最大相乘3,请问直接转换怎么算?
求助,请问单相容量转换为三相容量如何计算?
比如:220V 2KW 折算为380V, 功率应为多少?
在照明计算中,我们是取单相负荷的最大相乘3,请问直接转换怎么算?
2楼
也许应该这么回答你,一台设备不存在 一个单相功率 再对应 一个三相功率.
220V 2KW的设备功率永远是2KW. 只是在对用电设备 组 的设备功率 进行计算 时,才要考虑.
照明配电箱中,分支回路都是单相负荷的话, 等效的三相负荷 就是最大相的三倍,没错.
回复
3楼
部分同意楼上说法.
不过照明配电箱中,并不是等效三相负荷完全等于最大相的三倍.
只有当最大相与最小相之差不大于三相总负荷的10%(有的讲15%),才这样算的.
具体看技术措施.
回复
4楼
部分同意楼上说法.
不过照明配电箱中,并不是等效三相负荷完全等于最大相的三倍.
只有当最大相与最小相之差大于三相总负荷的10%(有的讲15%),才这样算的.
具体看技术措施.
回复
5楼
谢谢,我也是今天领导为我,我也搞不清,他叫我好好回忆一下大学如何把单相负荷换算为三相负荷的,
回复
6楼
以下是引用lggufei在2006-11-23 14:17:00.0发表的内容:
部分同意楼上说法.
不过照明配电箱中,并不是等效三相负荷完全等于最大相的三倍.
只有当最大相与最小相之差大于三相总负荷的10%(有的讲15%),才这样算的.
具体看技术措施. [/q
技术措施上也没说清楚,至少我理解的就和你不一样
回复
7楼
查一下手册,单相负荷在不同情况折算到三相负荷有具体算法。
回复
8楼
技术措施的意思 当最大相与最小相之差小于三相总负荷的10% ,认为是三相对称负荷了
回复