冷水机组选型样本中的冷量均为7-12度工况下。若冷水进出口温度改变,如出口温度提高到10度左右,面温差增大到10度,对相同的单机制冷量,在选机组时是否可以通过改变压缩机或蒸发器的能力来达到目的?请各位指导。
冷水机组选型样本中的冷量均为7-12度工况下。若冷水进出口温度改变,如出口温度提高到10度左右,面温差增大到10度,对相同的单机制冷量,在选机组时是否可以通过改变压缩机或蒸发器的能力来达到目的?请各位指导。
2楼
对楼主的问题不是太理解!
想说明一下:产品说明书中所示的出7度回12度只是在此统一工况下便与制冷量的比较!与使用时的工况是没有太大关系的!
像你所说的出10度回20度工况!1:可以通过产品说明书中的参数修正选取合理的相匹配的制冷量!2:也可以通过调节系统水流量来修正进出水参数!3:如果系统是膨胀阀节流,系统运行无需调整,如果是毛细管节流,有必要测量回气温度和排气温度,决定是否需要补充冷媒!
个人看法!仅供参考!
回复
3楼
谢谢!
工况改变时,制冷压缩机的冷量可否选小一点?因为考虑到设备投资,离心式冷水机组中的制冷压缩机占整机投资的比例较大,可否通过压缩机与蒸发器的配合来减少一部分设备投资?
我是刚涉足制冷行业,还请大家多多指教。
回复