请高手来帮忙看个图给个方案
syqsjy
syqsjy Lv.2
2006年11月23日 14:06:51
只看楼主

我遇到一个这样的工程,寒冷地区,联体商铺群,三层,总建筑面积8万多平方.用连廊连通,有好多开口部位,与室外空气连同,走廊内温度为室外温度,走廊内需不需加喷淋?若加,怎样防冻? 一层

我遇到一个这样的工程,寒冷地区,联体商铺群,三层,总建筑面积8万多平方.用连廊连通,有好多开口部位,与室外空气连同,走廊内温度为室外温度,走廊内需不需加喷淋?若加,怎样防冻?
一层
免费打赏
syqsjy
2006年11月23日 14:08:25
2楼
一层
回复
syqsjy
2006年11月23日 14:09:39
3楼
二三层
回复
syqsjy
2006年11月23日 14:33:23
4楼
二三
回复
syqsjy
2006年11月23日 17:44:27
5楼
有没有人有空给看看呀?
回复
蓝头发001
2006年11月24日 01:34:45
6楼
因为地区寒冷,喷淋应设干式自动喷水灭火系统!
回复
cj1659
2006年11月24日 13:16:09
7楼
回复
syqsjy
2006年11月24日 15:21:51
8楼
干式系统排气充水时间那得多长呀?干式灭火系统灭火能力本身也很差呀.
回复