请教 配电室的室内接地
lb810406
lb810406 Lv.2
2006年11月23日 19:47:46
来自于防雷减灾
只看楼主

各位好: 我是新手做配电的设计,配电室内的接地网该怎么做是最好的。我们这里有的是沿电缆沟铺设并形成闭合回路,有的是在室内做一圈镀锌扁钢,再作接地体。请教那种好。还有没有更好的。资料在哪里查,谢谢

各位好:
我是新手做配电的设计,配电室内的接地网该怎么做是最好的。我们这里有的是沿电缆沟铺设并形成闭合回路,有的是在室内做一圈镀锌扁钢,再作接地体。请教那种好。还有没有更好的。资料在哪里查,谢谢
免费打赏
大胡子
2006年11月23日 20:07:13
2楼
在室内做一圈镀锌扁钢,规范上有明确要求,GB50303
回复
飞影道人
2006年11月24日 10:38:21
3楼
GBJ65-83
第5.2.1条 变电所的接地装置,除利用自然接地体外,还应敷设人工接地网。但对10千伏及以下变电所,若用建筑物的基础作接地体且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地。人工接地网应以水平接地体为主.
回复
飞影道人
2006年11月24日 10:46:07
4楼
《民规》第十二部分
当变压器容量为400~1000kV·A时,接地线封闭回路导线一般采用40×4扁钢;当变压器容量为315kV·A及以下时,其封闭回路导线采用25×4扁钢。
14.7.1.2 变电所的接地装置,除利用自然接地体外,还应敷设人工接地体。但对10kV及以下变电所,若利用建筑物基础做接地体,其接地电阻能满足规定值时,可不另设人工接地体。

回复

相关推荐