住宅建筑核心筒设计
htcatat
htcatat Lv.4
2012年06月01日 10:51:48
只看楼主

住宅建筑核心筒消防设计的两篇论文。

住宅建筑核心筒消防设计的两篇论文。
e8a1a1223bfd0fd1c64d.pdf
902 KB
立即下载
免费打赏
htcatat
2012年06月09日 18:31:39
22楼
关于图2的核心筒面积,论文表格中列的是95平方米。事实上95平方米很难做到。走道宽度太窄很不舒服,另外这个布局中管井电井风井的数量面积不够。120平方米是比较舒适合理的面积指标。
下面说一下图3 图3.png
回复
htcatat
2012年06月09日 18:41:20
23楼
图3和图2本质上没有什么不同,可能适用范围更窄些。
两个图一个不一样的地方是两个前室之间有两个防火门,分别向两个前室方向开启。按照规范规定,这种走道门宽度不应小于1.2米,两个门就是2.4米,这是净宽。其实两个门之间应该还有一个100mm宽的共用门垛,这样算下来,前室净宽是2500.轴线宽度要2.7米。有点豪华。
图2和图3都存在一个问题,就是住宅的门对着走道而非前室,可以用普通门,应该是可以向户内开的。图示都是外开,户门一开,很明显对于走道疏散有影响。其实这种影响对于住宅建筑来说是无所谓的,但是明明可以做到向内开不影响,为什么偏偏要向外开呢?又不是公建。
回复
htcatat
2012年06月09日 18:56:22
24楼
论文说图3的核心筒面积是76平方米,按照提供的图大致算了一下,最小也要80平方米,不到作者怎么控制的。

关于图2和图3的楼梯独立性和安全性评估,作者的分析思路是:一个防火门的分隔烟气可靠性是90%,按照防火门分割的空间来计算楼梯间独立性和安全性。
如果图3和图2一样采取围合走廊围绕前室,只是把两个前室之间用防火门联通,得出的独立性安全性指标应该是一样的。也就是说,两个前室之间不要联通,住户回家都按照图2的方式出电梯以后在走廊绕一大圈。呵呵,独立性20倍、安全性5.5倍。但是哪个住户希望这样呢?
回复
htcatat
2012年06月09日 19:00:09
25楼
可能有人会说大了5.5倍的安全性,就应该住户忍受一下,毕竟安全了。我想很多住户会反问:如果图3是安全的,规范允许的,为什么要按图2的呢?难道围合走廊的住户就理应更安全,理应日常生活更不方便吗?
呵呵

再来分析图4
图4.png
回复
htcatat
2012年06月09日 19:12:30
26楼
这个图4,是最近消防专家呕血推荐的布局。两个前室独立设置,住户在走道一字排列,两个前室的防火门距离可以做到大于5米。
这样的布局,作者在分析表格中列的面积指标是60.48.我算的是68.4.
我是这样算的:前室防火门宽不小于1.2米,两个门2.4米,假定没有门垛,门之间净距5米,则剪刀梯轴线宽度为5m+1.2x2+0.2=7.6米;剪刀梯轴线宽度2.7米,电梯宽度2.25米,走道轴线宽度1.8米,合计2.25x2+1.8+2.7=9.0米。核心筒面积为7.6x9.0=68.4.
假定按照最小的不太舒服的尺寸:电梯2.2m,楼梯2.6米,走道1.4米,算下来核心筒面积是63.84平方米。
不知道作者是怎么算的面积。而且合用前室的风井在图中还没找到。
回复
htcatat
2012年06月09日 19:20:18
27楼
为了对比方便,上两个以前做的户型核心筒图。
回复
htcatat
2012年06月09日 19:21:22
28楼
户型全部-Model.jpg
Model.jpg
回复
htcatat
2012年06月09日 19:33:36
29楼
论文图4实际上是下面那个图的变形,就是电梯原来是背靠剪刀梯的,变成了侧面对着剪刀梯,形成两个前室不连通。
上面那个虽然也是两个前室,中间以短走道分隔,但是前室门之间的距离不满足5米。

现在(就是目前这个阶段)消防要求有几点可以把设计院搞死,或者搞不死也搞残:
1,两个前室门之,间的间距不能小于5米(如楼上上面那个图);
2,三合一前室不能用(这个大家一般没那么大胆子悍然使用);
3,不能所有住户的门开向前室(如楼上下面那个图);

这些问题,事实上可以充分讨论一下,其实现实中很多这样的楼,并不违规。
回复
htcatat
2012年06月09日 19:39:40
30楼
图5和图4应该比较来看。
这是图5
图5.png

这是图4
图4‘.png

在对比这个图

l.jpg

[ 本帖最后由 htcatat 于 2012-6-9 19:42 编辑 ]
回复
htcatat
2012年06月09日 19:57:55
31楼
前室或者楼梯间的门应该是带有闭门器的防火门,平时自动闭合。
一个基本常识是,如果合用前室是直接采光的,如楼上下图,那么剪刀梯的防火门一般没有人故意去打开。但是如果是图4这种情况,合用前室没有窗,那么这个楼梯间的门大多数情况下是打开的,可以间接给合用前室采光。
这个情况下,这个本应闭合的防火门实际上是形同虚设,其可靠性是多少呢?30%?50%?还能算90%吗?

另一个基本常识是,一个四户住户门开向一个长度为7米-7.6米,宽度为1.2-1.5米的短走道,一旦某个住户着火,烟气进入走道内,以这个走道的空间容量,很短的时间内就被烟气堵塞,这个通道上开一个门和开两个门,区别有那么大吗?图4和图5的分析,有很大的意思吗?呵呵

也可能有人认为我们要担责任,理论和规范上过得去,实际上常识上我们不管。
百度了一下什么叫常识:“与生俱来、毋须特别学习的判断能力,或是众人皆知、无须解释或加以论证的知识”。我觉得上面的分析是符合常识这个概念的。可能有些人认为常识不是不可以违背的,我想,可能吧,指鹿为马就是我们国家的事,当然外国也有皇帝的新衣。
回复

相关推荐

APP内打开