这是我们项目电气预埋的图片,为某医院工程的地下室,部分区域为人防区。大家帮忙看看,因为本人是首次接触电气预埋阶段的施工,所以肯定存在很多的不足,请不吝指教,谢谢大家!另外我还有问题想请教:1、线管是不是必须要做跨接接地?2、混凝土柱内的管线和接线盒如何施工,才能使接线盒更美观,不至于陷入柱混凝土内过深?[ 本帖最后由 lb86wl81 于 2012-6-6 11:28 编辑 ]
这是我们项目电气预埋的图片,为某医院工程的地下室,部分区域为人防区。大家帮忙看看,因为本人是首次接触电气预埋阶段的施工,所以肯定存在很多的不足,请不吝指教,谢谢大家!
另外我还有问题想请教:1、线管是不是必须要做跨接接地?
2、混凝土柱内的管线和接线盒如何施工,才能使接线盒更美观,不至于陷入柱混凝土内过深?
[
本帖最后由 lb86wl81 于 2012-6-6 11:28 编辑 ]
12楼
估计是壁厚不超过2MM的薄壁管吧,是的话跨接地线是不可以焊接的。强规上小于2MM的金属管严禁有焊接!
普通地下室一般就这么做,但人防地下室我们这一般设计SC焊管,套管焊接,圆钢跨韩的,不知道人防可不可以用这个JDG薄壁钢管!!
回复
13楼
我记得人防工程要求用2MM以上的厚壁钢管吧……
跨接线是多少的,4个?
回复
14楼
回复
15楼
回复
16楼
应该用钢筋做接地跨接
回复
17楼
回复
18楼
回6楼:确实存在打振动棒时跨接接地线损坏的情况,不过我查过规范,普通镀锌线管不能焊接。
回12楼:关于人防区域使用的管材我咨询过设计单位和业主,都表示只要使用镀锌线管就可以,并且还有业主工程师的签字。另外我只从《民用建筑电气设计规范》上面查到,预埋线管厚度大于1.5mm就可以了。
回13楼:人防过密闭防护墙和密闭墙的位置都是使用的壁厚达2.5mm以上的镀锌线管,不过连接部位同样没有使用焊接。跨接线是4mm2的铜芯线。
回16楼:当时我也考虑过使用钢筋作为接地线,但是必然要焊接,这是规范不允许的,所以最后只能使用铜芯线跨接了。
[
本帖最后由 lb86wl81 于 2012-6-6 11:25 编辑 ]
回复
19楼
埋的很规整嘛,楼主后面还有自己的详细解释,谢谢了
回复
20楼
薄壁钢管套套筒压接不就行了么,规范规定不少于两个点的压接就行了。
回复
21楼
你好,请问具体怎么做?能否提供图集供参考?