这是我们项目电气预埋的图片,为某医院工程的地下室,部分区域为人防区。大家帮忙看看,因为本人是首次接触电气预埋阶段的施工,所以肯定存在很多的不足,请不吝指教,谢谢大家!另外我还有问题想请教:1、线管是不是必须要做跨接接地?2、混凝土柱内的管线和接线盒如何施工,才能使接线盒更美观,不至于陷入柱混凝土内过深?[ 本帖最后由 lb86wl81 于 2012-6-6 11:28 编辑 ]
这是我们项目电气预埋的图片,为某医院工程的地下室,部分区域为人防区。大家帮忙看看,因为本人是首次接触电气预埋阶段的施工,所以肯定存在很多的不足,请不吝指教,谢谢大家!
另外我还有问题想请教:1、线管是不是必须要做跨接接地?
2、混凝土柱内的管线和接线盒如何施工,才能使接线盒更美观,不至于陷入柱混凝土内过深?
[
本帖最后由 lb86wl81 于 2012-6-6 11:28 编辑 ]
![IMG_20120529_155831.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8C/AA/rBBhH11FRSqAE2l8ABHEyC6msKE086.jpg)
![IMG_20120531_104439.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20120531_104509.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20120531_104513.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20120531_104531.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20120531_104546.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
挺好的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
23楼
跨接是必须要做的对你的管子排的一般
回复
24楼
确实做的一般,连接部位也做的不太好,连接部位如果用套管将会好看很多,不过效率将大大下降
回复
25楼
就是KBG,扣压式连接。
回复
26楼
谢谢,可能图片不太清晰,工地目前使用的就是扣压式连接。不过在连接部位用透明胶缠上防止水泥砂浆的进入。
回复
27楼
回复
28楼
KBG薄壁钢管, 我们这里预埋从未做接地跨接的说
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复
29楼
回复
30楼
穿过人防墙的要求钢管壁厚大于3mm。
回复
31楼