[ 本帖最后由 yinchong2000 于 2012-6-6 16:42 编辑 ]
[
本帖最后由 yinchong2000 于 2012-6-6 16:42 编辑 ]
82楼
施工顺序不对啊 先得有个稳定的单元,然后再逐渐安装其他的 单元
回复
83楼
我觉得应该不是没有安装支撑这么简单的问题造成的
设计有没有问题,柱子翼缘是不是窄了,整体稳定性不够!
施工上,锚栓是不是调平了,锚栓被扯断是因为整体稳定不够倒塌造成的还是柱子安装时就是歪的被扯断了,锚栓小不小,一般没有吊车的锚栓最小直径为24!
感觉最大的问题可能在锚栓上,平面外锚栓被扯断,平面外锚栓抵抗矩本来就较小,构造上就是铰接的,难道真是支撑体系出问题了?
回复
84楼
这种整体一个方向倒塌是支撑系统出问题
回复
85楼
这年头全是野蛮施工了,不知道怕
回复
86楼
心痛啊,没有柱间支撑又遇大风!郑州的吧?
回复
87楼
很显然是没有安装柱间支撑,纵向没有形成稳定的结构体系。所以发生纵向倒塌。正确的施工方法是先安装端部柱间支撑两边的钢架(第一榀钢架应设临时支撑),把两榀钢架之间的刚性系杆、柱间支撑安装好,形成稳定的结构体系,在依次往后安装。
回复
88楼
这个太触目惊心了,以后一定要注意类似工程。
回复
89楼
事故直接原因不清楚,不好断言。但一般这种情况都基本如诸位所说,是安装时支撑系统出了问题,是临时支撑是否未按稳定安全的原则去搭设。至于断面变形的问题是否为设计问题不好说,轻钢结构垮塌,构件基本都会变形。另外,看图地脚螺栓偏小。
回复
90楼
唉 当领导们听到这个消息咋办啊
回复
91楼
这种坍塌严重的有用设计吗?还是自己搭的
回复