蒸发器冷风机与排管的蒸发温度低于冷库库温值
wl871185276
Lv.7
2012年06月01日 23:39:47
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请教大家:蒸发器冷风机与排管的蒸发温度低于冷库库温的值分别是多少合适?比如说-18度的冷库温度,用冷风机的制冷量是在多少度蒸发温度选择比较合适,用排管的制冷量是在多少度蒸发温度选择比较合适?
请教大家:蒸发器冷风机与排管的蒸发温度低于冷库库温的值分别是多少合适?比如说-18度的冷库温度,用冷风机的制冷量是在多少度蒸发温度选择比较合适,用排管的制冷量是在多少度蒸发温度选择比较合适?
免费打赏
wybbyw
2012年06月02日 10:36:22
2楼
冷库冷风机
我一般取7度,
冷库铝排管
我一般取10度的样子。
回复
wl871185276
2012年06月02日 13:23:37
3楼
按照这样计算,选用排管冷库的压缩机要比选用冷风机冷库的压缩机要大一点了
回复
zzl889098
2012年06月02日 21:36:58
4楼
冷风机和排管一般都取10度。
回复
wh9858
2012年06月05日 15:06:51
5楼
可根据学校里的教课书,这实际使用基本是一样的,一般是7-10度左右就可以
回复
诺尔制冷
2012年06月05日 15:40:09
6楼
K值大小是选择蒸发面积的依据,K值大蒸发面积就小,反之则大。
回复
阎良人
2012年06月05日 17:00:20
7楼
一般温差是
5----10度
回复
jfzhileng
2013年06月19日 14:35:28
8楼
7-10度左右吧
回复
相关推荐
冷库冷风机安装问题及其解决方法
制冷技术
2022-06-20 09:34:53
做好这3条,冷风机订单少不了!
制冷技术
2022-06-09 08:51:43
冷库用冷风机还是用铝排?哪个更加好?
制冷技术
2022-06-06 09:20:56
冷库吊顶式冷风机工作的特点
制冷技术
2022-05-31 14:29:38
从打破外资滤镜到国产冷风机崛起:两方一较高下
制冷技术
2022-05-09 09:23:00
从铝排到冷风机:火爆背后是需求升级的加持
制冷技术
2022-05-09 09:22:20
小型冷库设计全过程:负荷估算、压缩机选型、两器选型、冷风机/排管计算!
暖通资料库
2022-04-15 14:00:39
这种冷风机短短几年就火遍中国冷库行业,凭啥?
暖通资料库
2022-04-14 15:13:00
布风管与冷风机如何连接?
通风排烟
2022-04-08 16:57:08
冷风机的翅片间距设计与冷库除霜的几个知识点!
制冷技术
2021-12-03 09:11:59
冷风机蒸发器结霜对制冷系统的影响
制冷技术
2021-11-17 08:53:54
冷库结霜?详解冷风机结霜9大原因 4大除霜方法~~
制冷技术
2021-09-07 09:54:38
冷库设计参数及如何选择冷风机
制冷技术
2021-05-07 10:14:29
冷风机为什么结霜?除霜的方法有哪些?
制冷技术
2021-04-12 14:33:54
冷风机蒸发器片距与结霜的影响是什么
制冷技术
2021-03-30 15:03:11
冷风机蒸发器片距与结霜有什么影响?
制冷技术
2021-03-01 14:23:47
冷风机蒸发器片距与结霜有什么影响
制冷技术
2021-01-27 15:04:27
冷库用排管好还是冷风机好?
制冷技术
2021-01-27 15:04:14
冷风机蒸发器片距与结霜的影响
制冷技术
2021-01-11 13:29:28
冷风机噪音常见原因有哪些?
制冷技术
2020-12-29 14:47:37
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开