9.1.6建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时,系统的设计流量,应按其设计流量的最大值确定。怎么理解设计流量的最大值?比如一个工程地下一层的火灾危险等级为中危Ⅱ级,喷水强度大于8L/mm2,作用面积大于160m2:一层会所为中危Ⅰ级,喷水强度大于6L/mm2,作用面积大于160m2.系统设计用水量为:25L/S还是40L/S.另高层居住建筑有必要每个消火栓下都设两具MF/ABC3磷酸胺盐干粉手提式灭火器(消防前室的消火栓除外),查《建筑灭火器配置设计规范》好像没这个要求。希望各位同行能指点迷津。谢谢。

9.1.6建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时,系统的设计流量,应按其设计流量的最大值确定。
怎么理解设计流量的最大值?比如一个工程地下一层的火灾危险等级为中危Ⅱ级,喷水强度大于8L/mm2,作用面积大于160m2:一层会所为中危Ⅰ级,喷水强度大于6L/mm2,作用面积大于160m2.系统设计用水量为:25L/S还是40L/S.
另高层居住建筑有必要每个消火栓下都设两具MF/ABC3磷酸胺盐干粉手提式灭火器(消防前室的消火栓除外),查《建筑灭火器配置设计规范》好像没这个要求。希望各位同行能指点迷津。谢谢。
免费打赏
xfd831
2006年11月27日 10:08:46
12楼

在灭火器规范中,普通住宅是轻危险级别,高级住宅为中危险级别。有人这样设置灭火器符合设计规范。
回复
zhj031
2006年11月27日 11:31:55
13楼
在灭火器规范中,普通住宅是轻危险级别,高级住宅为中危险级别。有人这样设置灭火器符合设计规范。
可《建筑灭火器配置设计规范》第6.1.3条:当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;没增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。一般的住宅楼每层的公共部位建筑面积不会超过100m2,那还有必要每个消火栓下都设两具MF/ABC3磷酸胺盐干粉手提式灭火器(消防前室的消火栓除外)。我看过几套高层住宅楼每个消火栓下都设两具MF/ABC3磷酸胺盐干粉手提式灭火器,我觉得没什么必要,请教?
回复
eric.wang
2006年11月27日 12:01:52
14楼
设置两具而不是一具的原因,主要是考虑到备用
回复
zhj031
2006年11月29日 11:11:24
15楼
我的意思是说公共部位建筑面积不超过100m2可不可以不设灭火器。不是说设一具或两具