现有一问题请教大家:采用两个或两个以上的柜式无管网气体灭火,其压力讯号器究竟应该串联还是应该并联?检测中心的人说,只要有其中的一个柜子动作,其压力讯号就应该传至消防中心并点亮门灯,防止人员误入,即并联;而设计单位的人却说,只有所有的柜子都动作才能点亮门灯。如果确定气体喷放,而门灯未点亮,就应该采取机械应急启动未动作的柜子,防止贻误灭火时机,即串联。双方各执一词,一方为救人,一方为救火,究竟该怎样?还请各位高手明示!请发至shengjie6@sohu.com,不胜感激!
