电梯摄像头用的电缆可以是普通电缆吗?
redhotfish
redhotfish Lv.2
2006年11月25日 15:41:17
只看楼主

在电梯里装摄像头所用的视频电缆和普通的syv-75-5一样吗?如果不是要用什么信号的视频线。

在电梯里装摄像头所用的视频电缆和普通的syv-75-5一样吗?如果不是要用什么信号的视频线。
免费打赏
dashanno001
2006年12月05日 08:43:43
32楼
电源线和他在一起吗?
回复
alanzl007
2006年12月05日 13:40:53
33楼

可用电梯自带的排线电缆,但干扰太大。最好选用比较好的进口电缆线材
回复
yxgdjl
2006年12月05日 14:24:09
34楼
还是职业的好`
回复
hjs3721
2006年12月05日 17:50:18
35楼
一般电梯电缆里配有给摄像机用的视频线;如果没有最好用专用的电梯视频电缆。
回复
chl-619
2006年12月08日 13:07:21
36楼
学到不少呀!
回复
ratsrats
2007年05月28日 13:09:21
37楼
一般来讲,建议采用随行专用电缆.但是,随行电缆与电梯动力及控制电缆之间在安装时,会产生空间,相互影响各自运动的方向及力量.也可以采用普通的同轴电缆,但是要注意安装的方法,还要计算电梯电缆的运行轨迹及梯道的高度等问题.
回复
lixinyu129
2007年08月16日 11:02:34
38楼
电梯视频电缆通常是用专用电缆的,这种电缆通常是内部加钢丝的,韧性很好,不易折断
但工程实际中我们发现,11层的电梯就是用好点的视频线,128编,间距20cm绑扎,效果也不错
回复
yjr888
2007年08月19日 18:04:55
39楼
最好用电梯厂家配置的,要有防电磁辐射功能的电缆.要不图像质量得不到保证,受干扰!
回复
kanhonghui
2007年12月07日 20:06:30
40楼
tstz-4
回复
limgck
2007年12月11日 20:08:38
41楼
电梯视频一定要用专用的,不然你要常去维修的,不合算.
回复