广州一在建工程,原设计图纸小区住宅(每户面积约150mm2)每户容量为8KW,220V供电,入户电线为ZR-BVV3*16mm2;向供电部门申报时,供电部门出图改为380V供电,每户进线5*10mm2,可该工程进户线及户内配电箱已安装好,供电的说非要按他们的做法才能供电,除非将容量降为6KW或以下,还解释说建筑面积100m2以下(含)为每户6KW/220V,以上为8KW/380V。这到底是怎么回事?超晕
广州一在建工程,原设计图纸小区住宅(每户面积约150mm2)每户容量为8KW,220V供电,入户电线为ZR-BVV3*16mm2;向供电部门申报时,供电部门出图改为380V供电,每户进线5*10mm2,可该工程进户线及户内配电箱已安装好,供电的说非要按他们的做法才能供电,除非将容量降为6KW或以下,还解释说建筑面积100m2以下(含)为每户6KW/220V,以上为8KW/380V。这到底是怎么回事?超晕
2楼
户内的用电器基本都是单相的,三相进线后,用电器可以分别在三相上接,电源保持三相平衡~~~但往往保证不了三相平衡,所以为三相五线制进线~``~~~
回复
3楼
标准问题,应该还是有国家规范的,关键是验收,如果不是供电部门验收就不用管
回复
4楼
他们想保证三相平衡吧,没听说有这条规定
回复
5楼
呵呵,其实这样才不能保证三相平衡,如果各家都凑巧用A相的来带设备,那岂不是更不平衡?
供电局是流氓啊,没办法,他们可能说是按照民规来的,但是民规已经过去十几年了。
还有这个就是地方供电局的不同了,有的供电局只专注某一方面吃你一口,而有的就是各个地方都要咬你一口!呵呵
回复
6楼
建议还是报为6KW好了,反正只要用3*16的线行。
回复
7楼
真不明白三相五线制就能三相平衡了吗?还有8KW要用ZR-BVV3*16mm2的线吗?好象有点浪费呀
回复
8楼
上海地区 ,8KW仍可以为单相供电,10KW及以上为三相供电
回复
9楼
三相五线制就能三相平衡?
回复
10楼
地方规范啊,这东西都是地方供电局定的,做之前最好搞清楚,我们这边到13。2KW才用3相,不过你150平方用8KW是不是也有点小啊?
回复
11楼
遇到这种情况只有按照供电公司的来!
回复