小区住宅用电负荷8KW以上需用380V供电?
yao.work-2006@co163
2006年11月25日 23:35:27
只看楼主

广州一在建工程,原设计图纸小区住宅(每户面积约150mm2)每户容量为8KW,220V供电,入户电线为ZR-BVV3*16mm2;向供电部门申报时,供电部门出图改为380V供电,每户进线5*10mm2,可该工程进户线及户内配电箱已安装好,供电的说非要按他们的做法才能供电,除非将容量降为6KW或以下,还解释说建筑面积100m2以下(含)为每户6KW/220V,以上为8KW/380V。这到底是怎么回事?超晕

广州一在建工程,原设计图纸小区住宅(每户面积约150mm2)每户容量为8KW,220V供电,入户电线为ZR-BVV3*16mm2;向供电部门申报时,供电部门出图改为380V供电,每户进线5*10mm2,可该工程进户线及户内配电箱已安装好,供电的说非要按他们的做法才能供电,除非将容量降为6KW或以下,还解释说建筑面积100m2以下(含)为每户6KW/220V,以上为8KW/380V。这到底是怎么回事?超晕
免费打赏
ljs1399
2006年11月26日 23:21:37
12楼
小区住宅用电负荷8KW以上需用380V供电应该是可以担相供电.只要把整栋楼三相负荷分平衡就行.
回复
tangshuhua
2006年11月27日 09:00:12
13楼
当线路不超过30A时易用220V供电,每户8KW,计算电流大于30A,易用三相供电。
回复
jianpo-412
2006年11月27日 09:15:21
14楼
供电局牛B的很,没办法,只此一家,别无分店.还是按他们的意见施工吧,否则不与验收或送电!
回复
guowei-william
2006年11月27日 10:21:42
15楼
没遇到过这样的事,听起来很稀奇,单相用的进户线也有点浪费啊
回复
gxj15663
2006年11月27日 11:36:00
16楼
技术措施22.2.5:每户住宅应采用单相供电。有三相用电的住户,三相电源只供设备专用。
回复
yyw1391
2006年11月27日 11:44:46
17楼
人家说的是 每个单元要3相供电吧,每户还是单相供电
回复
飞影道人
2006年11月27日 11:50:00
18楼
以下是引用gxj15663在2006-11-27 11:36:00.0发表的内容:
技术措施22.2.5:每户住宅应采用单相供电。有三相用电的住户,三相电源只供设备专用。[/quot
楼上说的队。我除了别墅,住宅没做过三相的
回复
fanzhoufan55
2006年11月27日 12:01:56
19楼
三相五线制,呵呵,还有这种叫法.强烈鄙视!不过150KW用8KW确实少了点吧.
回复
mg8312
2006年11月27日 17:41:56
20楼

赞同啊 !!!
回复
xuehua888888
2006年11月27日 18:52:27
21楼
供电局说你不行你就不行,行也不行;供电局说你行你就行,不行也行。