广州一在建工程,原设计图纸小区住宅(每户面积约150mm2)每户容量为8KW,220V供电,入户电线为ZR-BVV3*16mm2;向供电部门申报时,供电部门出图改为380V供电,每户进线5*10mm2,可该工程进户线及户内配电箱已安装好,供电的说非要按他们的做法才能供电,除非将容量降为6KW或以下,还解释说建筑面积100m2以下(含)为每户6KW/220V,以上为8KW/380V。这到底是怎么回事?超晕
广州一在建工程,原设计图纸小区住宅(每户面积约150mm2)每户容量为8KW,220V供电,入户电线为ZR-BVV3*16mm2;向供电部门申报时,供电部门出图改为380V供电,每户进线5*10mm2,可该工程进户线及户内配电箱已安装好,供电的说非要按他们的做法才能供电,除非将容量降为6KW或以下,还解释说建筑面积100m2以下(含)为每户6KW/220V,以上为8KW/380V。这到底是怎么回事?超晕
22楼
那就按每户6kW算不就得了,反正都装好了,6kW也是它,8kW也是它
回复
23楼
再请他们撮一顿,发个红包,把他们全都喝麻喽,就OK
回复
24楼
偶刚毕业一年多,酒店和写字楼都接触过比较多,住宅也做过,但是都是6kw的,没碰到三相的。。。
今又张见识了
回复
25楼
楼上的是最方便的方法!
不过在山东8KW的住宅很平常,并且是用的单相3X10的BV导线!也没有人说什么啊,审图没有问题!供电局也没有说什么啊!
回复
26楼
供电局强制要求的!!
回复
27楼
规范上写着,但是整句是这样的:由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于30A时,可采用220V单相供电;大于30A时,宜以220V~380V三相四线制供电。
如果是小区入户应该不要3相吧。
回复
28楼
看你怎么接线了
回复
29楼
是否平衡不在于接地形式,关键在每相负荷相等。三相三线,三相四线照样能平衡,只要各相负荷相同。三相五线制只不过是一种更加安全的接地形式
回复
30楼
没有三相五线制,应是三相四线制,只不过加了一根保护线PE
回复
31楼
可以个别协调,调整方案,节约线路资源。