广州一在建工程,原设计图纸小区住宅(每户面积约150mm2)每户容量为8KW,220V供电,入户电线为ZR-BVV3*16mm2;向供电部门申报时,供电部门出图改为380V供电,每户进线5*10mm2,可该工程进户线及户内配电箱已安装好,供电的说非要按他们的做法才能供电,除非将容量降为6KW或以下,还解释说建筑面积100m2以下(含)为每户6KW/220V,以上为8KW/380V。这到底是怎么回事?超晕
广州一在建工程,原设计图纸小区住宅(每户面积约150mm2)每户容量为8KW,220V供电,入户电线为ZR-BVV3*16mm2;向供电部门申报时,供电部门出图改为380V供电,每户进线5*10mm2,可该工程进户线及户内配电箱已安装好,供电的说非要按他们的做法才能供电,除非将容量降为6KW或以下,还解释说建筑面积100m2以下(含)为每户6KW/220V,以上为8KW/380V。这到底是怎么回事?超晕
32楼
那也是用电设备超过10KW吧?
回复
33楼
虽然规范写的很明确,但是有些东西还是供电公司说了算.这就是有点"县官不如现管"的.
有谁看过江苏省的低压供电规程么?他是低压供电规程的典范.
回复
34楼
怎么没有三相五线制( TN-S 系统)N线,PE线是分开的。
回复
35楼
江苏电力部门规定12KW及以下的应采用单相供电,超过12KW时可采用三相供电。
回复
36楼
我不支持!死人谁负责?380V比较危险的,对非专业人,很危险!
回复
37楼
我们现在做的162mm2的住宅,也是单相供电,供电所也没有说什么。其实三相五线根本就平衡不了,因为家庭的照明和动力相差较大,在冬天没有空调,就更难平衡了!
回复
38楼
3.3.11.2 由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流不超过30A时,可用220V单相供电,否则应以220/380V三相四线制供电。
注意是“由地区公共低压电网供电的220V照明负荷”每户居民与供电局无关。带他们去洗洗头也花不了多少钱,每人一千顶天了。你自已赚钱,也不贡献点,太扣门,
回复
39楼
我们这正好相反,电业局垄断啊!
回复
40楼
教你一招
户箱总开关用隔离开关,集表箱里就用50A的,电线用10平方的。其实图籍上有这中做法。
不需要用3相的了,好像手册上说12KW及以上的采用3相
回复
41楼
人家说的是 每个单元要3相供电吧,每户还是单相供电