小区住宅用电负荷8KW以上需用380V供电?
yao.work-2006@co163
2006年11月25日 23:35:27
只看楼主

广州一在建工程,原设计图纸小区住宅(每户面积约150mm2)每户容量为8KW,220V供电,入户电线为ZR-BVV3*16mm2;向供电部门申报时,供电部门出图改为380V供电,每户进线5*10mm2,可该工程进户线及户内配电箱已安装好,供电的说非要按他们的做法才能供电,除非将容量降为6KW或以下,还解释说建筑面积100m2以下(含)为每户6KW/220V,以上为8KW/380V。这到底是怎么回事?超晕

广州一在建工程,原设计图纸小区住宅(每户面积约150mm2)每户容量为8KW,220V供电,入户电线为ZR-BVV3*16mm2;向供电部门申报时,供电部门出图改为380V供电,每户进线5*10mm2,可该工程进户线及户内配电箱已安装好,供电的说非要按他们的做法才能供电,除非将容量降为6KW或以下,还解释说建筑面积100m2以下(含)为每户6KW/220V,以上为8KW/380V。这到底是怎么回事?超晕
免费打赏
asmos
2006年11月29日 15:07:59
42楼
想必说三相四线制的都是前辈了,现在都是说的三相五线制了哦!
回复
wxfg391
2006年11月29日 15:11:54
43楼
你是设计者,国家规范你应是知道的。住宅内除个别用电设备用可三相外,不允许在室内进三相电。因为民用住宅内绝大不分是单相设备,另户内人一般都不懂电,三相引入后在实用中已造成三相短路。请看《民用电气设计规范》和《措施》。电力局胡闹!但不能他胡闹你也胡闹呀!
回复
hz775026
2006年11月29日 15:18:44
44楼

规范此条是指公共建筑或公用部分配电,对于住宅用电,尚无硬性指标要求三相。
回复
hz775026
2006年11月29日 15:24:00
45楼

有“三相五线”,但没有“三相五线制”。低压配电系统根据正常工作情况下系统带电导体根数可分为单相二线制、两相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。所谓“制”是指带电导体根数,因此,三相五线制的提法是错误的!
回复
zzhspeed
2006年11月29日 15:41:14
46楼
如果“三相五线制”的说法没有被别人占用,也就是说“三相五线制”不会与别的概念相混淆,那么就这样说了也没有问题。
回复
shenhuaitao
2006年11月29日 16:15:06
47楼


广州一直都这样的,供电的行业内加地方的规定作法。而按广东的供电标准75W/mm2计,你每户应按11.2kw装容,而不是8kW,用三相供电才比较合适。进线为5*10。
回复
huadan_2000
2006年11月29日 16:32:50
48楼
8KW用ZR-BVV3*16mm2的线?我个人认为不必用阻燃线吧
回复
ruruxiaozhong
2006年11月29日 16:55:48
49楼
规范上写着,但是整句是这样的:由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于30A时,可采用220V单相供电;大于30A时,宜以220V~380V三相四线制供电。

如果是小区用户应该不要3相。即使是6Kw的热水器,会设专回路. 
回复
sasa6188
2006年11月29日 18:57:06
50楼
回复
feiyu2002
2006年11月29日 19:22:16
51楼
我们这里现在做的住宅都是给单相
除了别墅和楼王
回复

相关推荐

APP内打开