小区住宅用电负荷8KW以上需用380V供电?
yao.work-2006@co163
2006年11月25日 23:35:27
只看楼主

广州一在建工程,原设计图纸小区住宅(每户面积约150mm2)每户容量为8KW,220V供电,入户电线为ZR-BVV3*16mm2;向供电部门申报时,供电部门出图改为380V供电,每户进线5*10mm2,可该工程进户线及户内配电箱已安装好,供电的说非要按他们的做法才能供电,除非将容量降为6KW或以下,还解释说建筑面积100m2以下(含)为每户6KW/220V,以上为8KW/380V。这到底是怎么回事?超晕

广州一在建工程,原设计图纸小区住宅(每户面积约150mm2)每户容量为8KW,220V供电,入户电线为ZR-BVV3*16mm2;向供电部门申报时,供电部门出图改为380V供电,每户进线5*10mm2,可该工程进户线及户内配电箱已安装好,供电的说非要按他们的做法才能供电,除非将容量降为6KW或以下,还解释说建筑面积100m2以下(含)为每户6KW/220V,以上为8KW/380V。这到底是怎么回事?超晕
免费打赏
caoxu79
2006年11月29日 19:42:07
52楼
每户住宅供电容量应根据当地供电部门要求,8KW入户电线为BV-3*16mm2、开关电流50A、电表15(60)为宜
回复
dingchuanhua
2006年11月29日 19:52:53
53楼
江苏地区 ,12KW仍可以为单相供电,12KW以上为三相供电.
上海地区 ,10KW仍可以为单相供电(上海住宅规范条文解释),10KW以上为三相供电.
回复
zhou327
2006年11月29日 20:11:15
54楼
 电工(安装管理)安全技术操作规程
回复
wyw_1@co163
2006年11月29日 21:18:20
55楼
地方的土规定,我去过一些地方,当地的电业局的规定真实各有千秋啊
回复
gaotian_009
2006年11月29日 21:32:27
56楼
呵呵!~~实在是不行了,还不如报6KW的呢!~~
回复
abc204204
2006年11月29日 21:36:10
57楼
我做的都是单元配电的主电源是220V~380V.三相五线制户进线采用10-16mm的线呀没听说哪个三相不平衡的嘛,我想出题的人是不是出错了吧,我们这儿就是8KM也是用的220嘛只是线用得在一点16mm的
回复
songzhj
2006年11月29日 21:59:04
58楼

220v摸一下也不行!
回复
changshahaqian
2006年11月29日 22:00:55
59楼


估计报6KW也会有人找麻烦,150m2呢,40W/m2,太说不过去了。
还是找人把关系搞定吧!
回复
lygcwb
2006年11月29日 22:30:05
60楼
只要每单元电表箱里分到每户电表的负荷平衡就可以了,不需要三相电进户,应和供电局近一步协调。
回复
xuan2281
2006年11月30日 08:08:17
61楼
其实供电局也是怕麻烦,因为大面积住户往往会装三相空调
回复