小区住宅用电负荷8KW以上需用380V供电?
yao.work-2006@co163
2006年11月25日 23:35:27
只看楼主

广州一在建工程,原设计图纸小区住宅(每户面积约150mm2)每户容量为8KW,220V供电,入户电线为ZR-BVV3*16mm2;向供电部门申报时,供电部门出图改为380V供电,每户进线5*10mm2,可该工程进户线及户内配电箱已安装好,供电的说非要按他们的做法才能供电,除非将容量降为6KW或以下,还解释说建筑面积100m2以下(含)为每户6KW/220V,以上为8KW/380V。这到底是怎么回事?超晕

广州一在建工程,原设计图纸小区住宅(每户面积约150mm2)每户容量为8KW,220V供电,入户电线为ZR-BVV3*16mm2;向供电部门申报时,供电部门出图改为380V供电,每户进线5*10mm2,可该工程进户线及户内配电箱已安装好,供电的说非要按他们的做法才能供电,除非将容量降为6KW或以下,还解释说建筑面积100m2以下(含)为每户6KW/220V,以上为8KW/380V。这到底是怎么回事?超晕
免费打赏
ok1828mrl
2006年11月30日 08:52:04
62楼
江苏省的强制标准<DGJ323/J11-2005>用电容量为12kW及以上为三相供电,8kW及以上为单相供电。150mm2及以上的建筑面积用电容量为16kW。
回复
liuyijunyijun
2006年11月30日 09:10:55
63楼
技术措施22.2.5:每户住宅应采用单相供电。有三相用电的住户,三相电源只供设备专用。[/quot
楼上说的队。我除了个人别墅,住宅没做过三相的
回复
zwz213
2006年11月30日 09:26:34
64楼
上报的时候就按照6KW来报批就可以了,用户用10KW估计也没有问题 。主要是报送负荷的事情
回复
lxtxm
2006年11月30日 09:33:48
65楼
  这样的规定简直可谓莫名其妙!!@##@$$%%$&^*&*()(_)_))&(&%#........
只能解释为某些地方垄断部门为利益驱动使然,作为住宅用户,100平也好,150平也罢,通常居住人口不会超过5人,实际用电负荷椐统计大约在5KW以下(连续工作),所以采用10(40)A单相表足够,导线采用3×10也没有问题.
  建议按6KW申报算了,谁让人家垄断着呀?
  有传言,朱总理退下来的时候针对某些垄断行业说过这么一句话:看你们这些王八蛋还能猖狂到几时?
  朋友们,那就让我们看着吧!
回复
江南小生
2006年11月30日 09:44:26
66楼
看看这个吧《GB50052供配电系统设计规范》意见稿

5.0.15 设计低压配电系统时宜采取下列措施,降低三相低压配电系统的不对称度:
1.220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使三相平衡。
2.由地区公共低压电网供电的220V负荷,线路电流小于或等于60A时,可采用220V单相供电;大于60A时,宜以220/380V三相四线制供电。

我的意见还是单相的好
回复
lxtxm
2006年11月30日 09:55:14
67楼
构建节约型社会,贯彻可持续发展方针是每个公民、每个社会服务人员、每个公仆的责任和义务.三相电源对住宅供电在材料消耗、建造成本、电力损耗、系统安全上恰恰是非常不利的,原因不必细述,非常明了的事情.
我们武汉在90年代中期开始,供电部门大力推广室外厢式变电站,为什么呢,原因只有一个:在国内它属于新开发的产品,利润奇高,有钱挣么!近几年又基本杜绝采用这个产品了,为什么呢,因为维护工作量大了,它的运营成本高了.降低利润的事,人家怎么会干呢.
不才在这里描述一下供电部门:眼里只有银子,费尽心机要掏光你的票子,责任是不负的.把很多很简单的事情弄得极其复杂,最好让你们脑袋里成糨糊,这样...嘿嘿,想不被摆布?且!!!
回复
francishe
2006年11月30日 09:59:23
68楼
居然还有这种事,涨见识了
回复
lxtxm
2006年11月30日 10:04:12
69楼
还有个例子:规范里只是规定在一类高层住宅的用户配电干线要求采用密集母线供电,我们这里的供电部门要求二类也采用密集母线,说是供电部门的新龟腚,呵呵,居然比国家规范还大
回复
yhc801212
2006年11月30日 10:25:55
70楼
这有什么奇怪,设计院的必须服从局里的规定,只是证明你经验不足。
局里还有更绝的呢,把用电工程分为内部和外部工程,外部设备什么的由局里招标,当然了,用户可以参于。说是为了电网和公共设施安全,你能怎么样。
天天喊着打破。垄断。哪个供电局不是垄断。
回复
yhc801212
2006年11月30日 10:28:29
71楼
比如供电局建的有封闭母线厂,他就会规定,以后高层用电要上封闭母线,不用预分支电缆什么的,如果局里有预分支电缆厂,他就规定要用预分支电缆,不用其他。哈,国标是国标,但国标也挡不住局里的领导当封闭母线厂的股东吧。