广州一在建工程,原设计图纸小区住宅(每户面积约150mm2)每户容量为8KW,220V供电,入户电线为ZR-BVV3*16mm2;向供电部门申报时,供电部门出图改为380V供电,每户进线5*10mm2,可该工程进户线及户内配电箱已安装好,供电的说非要按他们的做法才能供电,除非将容量降为6KW或以下,还解释说建筑面积100m2以下(含)为每户6KW/220V,以上为8KW/380V。这到底是怎么回事?超晕
广州一在建工程,原设计图纸小区住宅(每户面积约150mm2)每户容量为8KW,220V供电,入户电线为ZR-BVV3*16mm2;向供电部门申报时,供电部门出图改为380V供电,每户进线5*10mm2,可该工程进户线及户内配电箱已安装好,供电的说非要按他们的做法才能供电,除非将容量降为6KW或以下,还解释说建筑面积100m2以下(含)为每户6KW/220V,以上为8KW/380V。这到底是怎么回事?超晕
82楼
我是供电局的,你小样能把我咋样?
回复
83楼
三相五线制就能三相平衡?这是供电局的强制要求.
回复
84楼
福州也是
8KW就要用三相电,晕死……
回复
85楼
看来全国不少地方都友这种不合理的现象
垄断,迂腐,腐败……
回复
86楼
说三相供电更能保证三相负荷平衡的朋友,不知道考虑过没有,现在室内都是业主二次装修解决的,大部分民用用电设备都是单相220V的,就算是在装修时考虑了将负荷平均分配到各相上,但是不同设备的使用频率和使用时段是有区别的,这样的话,就算针对每一户而言都难以保证平衡,你又怎能保证系统的负荷平衡?
回复
87楼
计算电流大于30A才采用三相供电,每户功率8KW,如果在乘上需要系数,电流也不过在30A左右,没必要三相供电。采用16mm2的导线也是有点浪费了。
回复
88楼
现在很多高档住宅,面积大一点,可能会用小型中央空调,电源要求是三相的,如果是单相进线,住户也会和供电局提意见。
上海140平方以上的新建住宅都是三相进线的了,而且即使是单相进线的高层,也要求在垂直干线分支线预留三相接头,并且写进了地方规范
各地情况不一样,考虑事情的重点也不一样,不能一概而论
回复
89楼
供电局就是个瞎子
做梦都 有钱
只有有空儿就钻
呵呵
回复
90楼
我也认为供电局的要求好象没什么道理.
回复
91楼
不觉得住户用三相电是一种浪费吗?在说你家每月准备要付多少钱的电费哦,。。
进户有可能是三相的,毕竟负荷有那么大啊,何况现在一般的用户家只有5KW或者6KW的,8KW是预留的,考虑到以后的的生活水平的提高。。。。
[引用] 2006-11-26 16:37:30.0 第7楼。。。
说浪费了。。。我不同意他的说法,按照计算得出就应该是16MM2的
32050777建筑电气学习群,欢迎大家关注~~!
回复