从今天起。我将把每天调试的步骤,遇到的情况写出来,以期与大家共同感受,更待共同进步。此废水为一著名的酒厂,在开始调试的这一片区污水处理站中,废水主要包括车间酿酒残液,地面冲洗水,生活水。工艺:格栅池-沉砂池-ABR池-中沉池-预酸化调节池-生物接触氧化池-斜管沉淀池---排放从昨天开始,向ABR池(共5格),每格投加污水处理厂脱水后污泥2方,预酸化调节池投加一方,生物接触氧化池,共两格,每格两方。 开始清水调试。预酸化调节池和生物接触氧化池开始曝气24H。ABR池搅拌器每隔2小时开启一次,每次开始10-20分钟。
从今天起。我将把每天调试的步骤,遇到的情况写出来,以期与大家共同感受,更待共同进步。
此废水为一著名的酒厂,在开始调试的这一片区污水处理站中,废水主要包括车间酿酒残液,地面冲洗水,生活水。
工艺:格栅池-沉砂池-ABR池-中沉池-预酸化调节池-生物接触氧化池-斜管沉淀池---排放
从昨天开始,向ABR池(共5格),每格投加污水处理厂脱水后污泥2方,预酸化调节池投加一方,生物接触氧化池,共两格,每格两方。 开始清水调试。预酸化调节池和生物接触氧化池开始曝气24H。ABR池搅拌器每隔2小时开启一次,每次开始10-20分钟。
22楼
学习中
回复
23楼
呵呵,很好的帖子啊,现场调试的都是高手,这样的帖子,顶~~~先
回复
24楼
另外,希望大家在看楼主精彩贴的时候能多提出一些问题和把楼主解决一些问题,大家共同进步吗。
回复
25楼
觉得问题不是很大,这个现象就像气浮一样,给气时就聚在一起,停气就相互分开了。
另外是不是菌种内源呼吸所产生的气泡啊,再把一些解体的细小污泥带上来而带黄色。期待高手的分解。
回复
26楼
不好意思。昨天耽搁了。昨天和业主、监理、施工方一起就该厂另外两个片区污水处理站的
进场道路、围墙、堡坎的作法现场商议。
下面是该厂热电车间废水处理站。在图片下面是堡坎,上边的树林下面是100多米的悬崖有
一条著名的河。呵呵。算的上依山伴水了。
回复
27楼
前天晚上没有曝气。昨天早上发现。12楼中所看到的氧化池中的泡末没有了。但启动风机后,在池角聚集了
小团小团泡沫。
回复
28楼
对于曝气池出现的茶色团状泡沫
我认为原因是:1。进入了部分生活水,污泥还没有适应。
2。培养过程中污泥老化解絮污泥附于泡沫上
3。可能是因为污泥的量不够,或者污泥还未适应水质中表面活性物质,还不能降解。
对策:1。污泥达到足够的浓度或污泥能够降解表面活性物质,泡沫自然消失。
2。临时可以采用水喷或适量的消泡剂可以解决。
回复
29楼
昨天进入生活污水,有事情离开后,回来发现有黑黑的散发着酒精味道的水进入。立刻关闭
了进水阀门及将进水泵打到手动。停止进水。本打算投加面粉,但考虑到酒精也是很好的碳
源,因此暂缓投加外部营养源。
昨天开启了几次搅拌器,每次开启时间10分钟左右。
昨天早上8:00-16:00为曝气时段。本打算晚上开启风机。但考虑以下三点,没有曝气。
1。看到生物接触氧化池上清液透明,
2。又想到了一位老环保的话,宁肯曝气不足,也不过度曝气。因为不足只是微生物培养周
期长点而已,而过度将导致污泥解体。
3。负荷很低,曝气有害无益。
回复
30楼
呵呵。谢谢斑竹的奖励。100分了。谢谢。我会和大家一起努力的。
回复
31楼
今天早上首先启动风机。搅拌器。在ABR池发现有许多黑色小块小块漂浮物。并且池面上有小点小点的气泡鼓起。
对于黑色漂浮物,估计是一些油类物质浮在水面上。而小气泡是产CH4。个人判断,请指正。
回复