查看有何不足?[ 本帖最后由 a098098 于 2012-6-22 08:54 编辑 ]
查看有何不足?
[
本帖最后由 a098098 于 2012-6-22 08:54 编辑 ]
2楼
箱变基础“有何不足?”
一般箱变四周需要开门(检修和接线),基础离建筑的距离太小了,靠墙一侧的门以后打不开。
基础中间应该还有受力的梁吧?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-3 10:01 编辑 ]
回复
3楼
比较同意。。。
1、箱式变的防护等级应该满足要求。按民规规定,可以靠近安装。但是你消防这一关有消问题,建筑防火设计规范规定箱变与建筑物防火间距不应小于3米(不过消防不一定找你麻烦,因为旁边就是路,当然吃干饭的灰不会找你麻烦就不知道了,哈哈。)。
2、接地极埋深看起来很浅,规范规定基本好像见见要求埋深多少,但图集一般埋深不应小于0.7米(冒失就埋这么深吧?),另接地极埋深多少应该根据地质资料,应在冻土层以下(该地区冻土层多深?如果是寒冷地区,这肯定不行!)。
其他还没看出啥玩意来,,
回复
4楼
接地极和接地线连接焊接没按要求焊接,搭接长度为扁钢的2B.
回复
5楼
回复
6楼
说的很好,很全面!
回复
7楼
确定是1600的吗,看起来不像啊,就这个砖头砌砌的扛的住吗?有没有计算过?
回复
8楼
第一张图的扁钢焊接处,表面上了银油,就不知底漆有无上合格的防锈漆呢?
回复
9楼
1.箱变的安装位置复杂,不知道环境能否满足要求,不知道周围是否有特殊的设备。
2.基础内需设置变压器的单独基础吧,变压器一台有几吨重,没单独的恐怕不行。
3.接地极数量可能不足,接地极与箱变的距离过短。
4.基础下做的是不是通风用的小窗户,环境中灰尘不知道大不大,防尘应该考虑好。
回复
10楼
顶一个
回复
11楼
看了这个基础图,做箱变的厂家可要注意了,不能四周开门。
回复