【请教】桥架与防雷带共用可行吗,该如何做?
willleng
willleng Lv.8
2012年06月03日 08:52:38
来自于工地图片
只看楼主

桥架与防雷带共用

桥架与防雷带共用

DSC00351.JPG

免费打赏
mqli2004
2012年06月07日 11:40:53
12楼
1.避雷带敷设位置不对,应沿女儿墙敷设,
2.桥架最好敷设在女儿墙的层面。
回复
yang66yang
2012年06月07日 11:49:23
13楼
回复
tailuning
2012年06月07日 12:22:58
14楼
桥架还是改道吧...桥架的目标比避雷带大多了
回复
踏雪
2012年06月07日 15:09:20
15楼
接闪带应该把桥架保护起来
回复
amsoncc
2012年06月07日 18:13:17
17楼
~桥架放小了~电缆敷设不能超过桥架40%
回复
zxm331206
2012年06月07日 19:26:40
18楼
桥架不可以做避雷带,但必须和避雷带做可靠的电气连接,并且要在接闪器的保护范围之内。
回复
wluber
2012年06月07日 20:54:34
19楼
没见过真么装的~
回复
原子蛋
2012年06月08日 01:34:42
20楼
桥架干嘛要和避雷带走在一起,这样肯定不规范
回复
啊勇
2012年06月08日 08:30:12
21楼
不满足条件吧!
回复
tdqhappy0
2012年06月08日 09:57:52
22楼
桥架可以不改道,但是要做接闪器避雷