商场,中危险二级,不装修,设置上喷,最大梁高700mm。规范规定喷头间距不大于3.6米,与梁距离1.8米,那梁间设两个喷头间距大于3.6米,设三个间距小于2.4米,都不符合要求,同行们都是怎样考虑的呢?
商场,中危险二级,不装修,设置上喷,最大梁高700mm。规范规定喷头间距不大于3.6米,与梁距离1.8米,那梁间设两个喷头间距大于3.6米,设三个间距小于2.4米,都不符合要求,同行们都是怎样考虑的呢?
2楼
装3个呗 这个不怎么要紧的
回复
3楼
自喷规范7.1.3-2要求,在梁底面的下方增设喷头。
回复
4楼
装3个3*2400=7200
不超啊
回复
5楼
楼主已经说了,最大梁高700mm
回复
6楼
中间这个喷头就距离左右喷头各2800
回复
7楼
你这样做不满足《喷规》7.2.1的要求。
回复
8楼
没有次梁吗,如果是十字梁,4000*4000的话那每格一只
如果是井字梁也是每格一只
如果没有小梁,那更好,3*3只喷头平均分,喷头安装高度按照规范7.1.2那个间距来定
只要离板顶不超过550mm都行
回复
9楼
你没有理解楼主所遇到的困惑,喷头溅水盘离顶板550mm时,还需满足《喷规》表7.2.1最后一行“喷头与梁的水平距离a=1.8”
回复
10楼
规范规定了最大距离3.6米是按保护半径计算出来的,这个是不得违反的。与梁间距1.8米,是规定了喷头距离障碍物的距离,当小于这个距离,障碍物的另一次是喷不到的,但是这个距离是可以小的,只要在障碍物令一次在设喷头就可以了。而2.4米的限制是指两个碰头之间的距离不易小于,不是强制规定,可以在特殊情况适当调整,但是喷头间距小于2.4有可能在着火的时候一个喷头喷水,造成相邻喷头温度达不到68度或是多少的无法爆裂喷水,所以最好大于2.4。
回复
11楼
赞同
回复