一栋单层柴油发电机房,250平米,层高5.4m,放了四台发电机,请教各位大侠这个消防如何做?消火栓应该是不用的,就是是否要上水喷雾或者气体灭火了?消防规范上好像没有界定这种情况,一般都是民用建筑内的发电机房
一栋单层柴油发电机房,250平米,层高5.4m,放了四台发电机,请教各位大侠这个消防如何做?
消火栓应该是不用的,就是是否要上水喷雾或者气体灭火了?
消防规范上好像没有界定这种情况,一般都是民用建筑内的发电机房
2楼
有大位大侠知道
望不吝赐教
回复
3楼
额
大伙讨论一下吧!!!

回复
4楼
规定
柴油发电机组机房是要气体灭火,但是又的时候为了节省一点,用水喷淋的居多
回复
5楼
《建筑设计防火规范》在条文说明第5.4.3说明了“柴油发电机房在建筑内的防火设计要求,对于发电机房内的灭火设施,应根据发电机组的大小、数量、用途等实际情况进行设计,可采用自动灭火系统,也可采用相适用的手提灭火器等移动式灭火设备。”具体的我也不知道划分界限
回复
6楼
1.建筑设计防火规范没涉及单层单纯发电机房的内容。可以仅设灭火器。
回复
7楼
与当地消防局沟通沟通吧。
回复
8楼
我们这一般上超细干粉灭火器
回复
9楼
建筑设计防火规范没涉及单层单纯发电机房的内容。可以仅设灭火器。
回复
10楼
柴油发电机房照明需要防爆吗
回复
11楼
lichangan1000 发表于 2012-6-6 10:13 1.建筑设计防火规范没涉及单层单纯发电机房的内容。可以仅设灭火器。看条文5.4.12.8的条文说明,可以设置推车式ABC干粉灭火器或气体灭火器。
回复