小区内有一个地下室,内设置的生活给水泵房,有几次因水箱进水的浮球阀坏掉导致整个地下室被水淹没(潜水泵坏了没有动作),小区电工到现场处理时,先用电笔测量水体是否带电,在电笔显示不带电的情况下,电工进入水中进行排水处理,当水完处理后,电工对泵房动力箱(水淹没地下室时,水位高于动力箱箱顶,动力箱浸在水中)进行清理时,发现动力箱进线处仍然带电,询问供电局,供电局表明未对该回路电源上级开关进行过停电、送电的操作,(动力箱的上级开关在小区变配电室,小区配电室不在地下室内),请问个位大虾为什么会出现这样的情况?????
小区内有一个地下室,内设置的生活给水泵房,有几次因水箱进水的浮球阀坏掉导致整个地下室被水淹没(潜水泵坏了没有动作),小区电工到现场处理时,先用电笔测量水体是否带电,在电笔显示不带电的情况下,电工进入水中进行排水处理,当水完处理后,电工对泵房动力箱(水淹没地下室时,水位高于动力箱箱顶,动力箱浸在水中)进行清理时,发现动力箱进线处仍然带电,询问供电局,供电局表明未对该回路电源上级开关进行过停电、送电的操作,(动力箱的上级开关在小区变配电室,小区配电室不在地下室内),请问个位大虾为什么会出现这样的情况?????
12楼
你们用的是啥开关?说出来,咱也换这型号的........
回复
13楼
水泵房的动力柜开关是多大?上级开关又是多大?
回复
14楼
进水并不等于短路,上级没有装漏电保护开关,必不会脱扣跳闸。
回复
15楼
动力箱里面是否进水?
回复