我这里有一个问题向各位前辈请教: 我单位建的一栋6+1住宅楼,原来的同事将室内楼梯间的消火栓设置为隔层设,就是只在1、3、5、7层设了消火栓,2、4、6未设。不知这样消防验收时能通过吗?

我这里有一个问题向各位前辈请教:
我单位建的一栋6+1住宅楼,原来的同事将室内楼梯间的消火栓设置为隔层设,就是只在1、3、5、7层设了消火栓,2、4、6未设。不知这样消防验收时能通过吗?
免费打赏
xiufeng_2001
2004年06月18日 11:56:15
12楼
各位朋友,规范是说,超过七层的单元 式住宅才设室内消防系统吗,况且六跃七还不能算七层,从建筑上来说只能算六层,那为什么又要无事找事呢?
回复
伯大哥
2004年06月18日 13:13:39
13楼
超过七层的单元住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅应设室内消火栓。设置就应每层设置。
回复
lee_jua
2004年06月18日 13:47:57
14楼
看规范,应每层设置,除了最顶层是跃层可以不设,但跃层下层应设双栓
回复
碧水
2004年06月18日 17:31:30
15楼
此类工程按规范可以不作消火栓系统,既然做了,为什么又隔层设呢,不明白。
1.要是理解此类工程要做消火栓系统,那么每层都要设。
2.要是理解不用设消火栓系统,拿你又在1.3.5层设了,做何解释?
本人觉得要么每层都设,要么不设,隔层设置,有点不伦不类。
回复
xiufeng_2001
2004年06月24日 15:10:26
16楼
还是楼上仁兄建解深,一针见血!
回复
sdmzq
2004年06月24日 15:30:53
17楼
本人有不同意见,楼梯间隔层设是可以的,具体条文我今天也没找到,不过既然我原来的工程是这样做的,也一样过审图,我在找找看。
回复
sdmzq
2004年06月24日 15:37:46
18楼
很抱歉,是上海规范7.2.4条。
回复
gdbmw
2004年06月24日 15:40:23
19楼
6+1的那个“1”是指的什么?如果是指顶层复式,就各层都不要设。如果是指一层商业网点,就每层都要设。
回复
lou971
2004年06月24日 16:08:39
20楼
一层商业网点很多了
这个楼就不是很清楚了,我认为要做了。是设计人员要顶住压力,这样省不下几个钱的了
回复
jialiyuan
2004年06月24日 17:19:45
21楼
大家都是高手呀。为安全起见,还是每层都设吧!
回复