总统套房用啥空调系统
wky1972
wky1972 Lv.2
2006年11月27日 10:31:27
来自于中央空调
只看楼主

本人目前设计一个北方的宾馆,内有总统套房一层约700m2,采暖考虑地暖,空调方式未定?是用VAV还是单独用VRV加新风换气机,层高约4 m在顶层,有作过的朋友请指教一下,总结了各位兄弟的意见 看来用VAV的话空气品质更高一些,那是用双风机还是单风机呢?另外各个房间内如果有不同的湿度要求VAV是如何控制的呢?是 在末端做加湿吗,用啥加湿形式噪声比较小,响应比较快?或者就不让客户调湿度,就设定一个范围?

本人目前设计一个北方的宾馆,内有总统套房一层约700m2,采暖考虑地暖,空调方式未定?是用VAV还是单独用VRV加新风换气机,层高约4 m在顶层,有作过的朋友请指教一下,

总结了各位兄弟的意见
看来用VAV的话空气品质更高一些,那是用双风机还是单风机呢?另外各个房间内如果有不同的湿度要求VAV是如何控制的呢?是 在末端做加湿吗,用啥加湿形式噪声比较小,响应比较快?或者就不让客户调湿度,就设定一个范围?
另外当初考虑VRV主要是过渡季用风冷系统,冷热切换比较快(过渡季不开地暖),另业主在其他客房是否使用四管还没定
衷心感谢各位,希望有经验的兄弟能赐教,最好能提供相关全年控制的PID图供参考
免费打赏
fzx516
2006年11月29日 08:25:22
22楼

我也同意.!
回复
zhantanmengzhongyou
2006年11月29日 09:51:12
23楼
空调用水机
采暖用低温热水辐射采暖
回复
mnja520
2006年11月29日 09:56:58
24楼
VRV也能进总统套房?要能进那就绝对是个垃圾酒店!
VRV和水系统舒适性是无法比的。根本不上档次!
上VRV这个套房就完蛋了
我同意
回复
zys0000
2006年11月29日 10:06:34
25楼
空调要冷暖型,最好四管制
温度23℃±1℃
湿度60%±5%
新风量≥50m^3/h·P
噪音≤40dB(A)
送、回风口要和装修密切配合,以看不到风口为最高境界
温控器用豪华遥控型
回复
hbxjl
2006年11月29日 11:09:12
26楼
总统套房用vrv??真的很垃圾!,想让总统得空调病啊!!!!当然是冷热盘管了!,而且全新风系统!,而且新风要高效过滤过的!!!
回复
zhangnan408
2006年11月29日 11:19:23
27楼
采暖已经考虑用地暖,用vrv也就 可以了 ,冬季又不需要用他供热,
有新风系统,怎么能说室内环境不好呢
回复
zhangnan408
2006年11月29日 11:21:05
28楼

就建筑节能这一块,审图,你就过不了
回复
imkfk-8
2006年11月29日 11:44:29
29楼
空调要冷暖型,最好四管制
温度23℃±1℃
湿度60%±5%
新风量≥50m^3/h·P
噪音≤40dB(A)
送、回风口要和装修密切配合,以看不到风口为最高境界
温控器用豪华遥控型

支持`~
最好 盘管带风口~~
回复
disapear820
2006年11月29日 13:14:11
30楼
高级酒店用VRV???迷信啊~迷信~
怎么现在都把VRV当万金油使了!!
楼上兄台说得在理。
回复
w281169061
2006年11月29日 13:26:38
31楼
我也觉得应该用水机,毕竟是高档的住房。用VRV不能达到效果。
水机与新风混合好点,能够达到要求。