本人目前设计一个北方的宾馆,内有总统套房一层约700m2,采暖考虑地暖,空调方式未定?是用VAV还是单独用VRV加新风换气机,层高约4 m在顶层,有作过的朋友请指教一下,总结了各位兄弟的意见 看来用VAV的话空气品质更高一些,那是用双风机还是单风机呢?另外各个房间内如果有不同的湿度要求VAV是如何控制的呢?是 在末端做加湿吗,用啥加湿形式噪声比较小,响应比较快?或者就不让客户调湿度,就设定一个范围?
本人目前设计一个北方的宾馆,内有总统套房一层约700m2,采暖考虑地暖,空调方式未定?是用VAV还是单独用VRV加新风换气机,层高约4 m在顶层,有作过的朋友请指教一下,
总结了各位兄弟的意见
看来用VAV的话空气品质更高一些,那是用双风机还是单风机呢?另外各个房间内如果有不同的湿度要求VAV是如何控制的呢?是 在末端做加湿吗,用啥加湿形式噪声比较小,响应比较快?或者就不让客户调湿度,就设定一个范围?
另外当初考虑VRV主要是过渡季用风冷系统,冷热切换比较快(过渡季不开地暖),另业主在其他客房是否使用四管还没定
衷心感谢各位,希望有经验的兄弟能赐教,最好能提供相关全年控制的PID图供参考
32楼
看看VRV是把大家的脑袋搞坏了,
所谓的总统套房,
采用什么空调形式问题都不大,
关键是作好噪声、温度、气流组织、湿度的控制。
还有就是稳定性好。
在冬季加湿时,水系统要比冷媒直接蒸发系统好控制些。
回复
33楼
标准出于何处?总统套房的映象好像是20度不是23吧?
回复
34楼
总统套房就要恒温恒湿吗,这个有必要吗
用vrv可以了吧
如果用个恒温恒湿机组——总觉得有点搞笑
回复
35楼
总结了各位兄弟的意见
新风量≥50m^3/h·P
噪音≤40dB(A)
送、回风口要和装修密切配合,以看不到风口为最高境界
温控器用豪华遥控型
回复
37楼
另外各个房间内如果有不同的湿度要求VAV是如何控制的呢?
总统套房也是套房,不用要求这么高吧。上海希尔顿总统套房也没这么高的要求,采用的是风机盘管,他的噪音是45。
回复
38楼
支持,总统也是人。只要空气新鲜,别晚上睡觉的时候让风机的噪声吵醒了,你想怎么弄都行,难不成还要搞成百级间?
回复
39楼
风盘加新风系统,冬季考虑新风的加湿
回复
40楼
我顶
回复
41楼
你以较高级的空气质量供给可以了
回复