本人目前设计一个北方的宾馆,内有总统套房一层约700m2,采暖考虑地暖,空调方式未定?是用VAV还是单独用VRV加新风换气机,层高约4 m在顶层,有作过的朋友请指教一下,总结了各位兄弟的意见 看来用VAV的话空气品质更高一些,那是用双风机还是单风机呢?另外各个房间内如果有不同的湿度要求VAV是如何控制的呢?是 在末端做加湿吗,用啥加湿形式噪声比较小,响应比较快?或者就不让客户调湿度,就设定一个范围?
本人目前设计一个北方的宾馆,内有总统套房一层约700m2,采暖考虑地暖,空调方式未定?是用VAV还是单独用VRV加新风换气机,层高约4 m在顶层,有作过的朋友请指教一下,
总结了各位兄弟的意见
看来用VAV的话空气品质更高一些,那是用双风机还是单风机呢?另外各个房间内如果有不同的湿度要求VAV是如何控制的呢?是 在末端做加湿吗,用啥加湿形式噪声比较小,响应比较快?或者就不让客户调湿度,就设定一个范围?
另外当初考虑VRV主要是过渡季用风冷系统,冷热切换比较快(过渡季不开地暖),另业主在其他客房是否使用四管还没定
衷心感谢各位,希望有经验的兄弟能赐教,最好能提供相关全年控制的PID图供参考
42楼
本人认为不管你采用什么形式的系统,最终目的空气质量,噪声,美观,节能。综合考虑以后就有决定了
回复
43楼
北方那莫大,气温差距也大,最好是有热源,热泵空调在过渡季节使用,不也定非用vrv。
回复
44楼
我这个五星级酒店工程用的四管制,风机盘管加新风系统
回复
45楼
我做了几个五星级的,都是用全空气!!!
回复
46楼
别忘了冬季新风换气机使用范围
回复
47楼
不太明白啊
回复
48楼
都是高手啊
回复
49楼
应该用水系统。当然是冷热盘管。但不一定要用全新风系统,回风混合是很好的处理方式。新风不要用高效过滤过滤,高效过滤的风阻太大。
回复
50楼
支持楼上兄弟的观点
回复
51楼
我也觉得用水机比较好,至少空气没有像氟机那么干燥,冬天要加辅助电加热,还有要有加湿设备.
回复