总统套房用啥空调系统
wky1972
wky1972 Lv.2
2006年11月27日 10:31:27
来自于中央空调
只看楼主

本人目前设计一个北方的宾馆,内有总统套房一层约700m2,采暖考虑地暖,空调方式未定?是用VAV还是单独用VRV加新风换气机,层高约4 m在顶层,有作过的朋友请指教一下,总结了各位兄弟的意见 看来用VAV的话空气品质更高一些,那是用双风机还是单风机呢?另外各个房间内如果有不同的湿度要求VAV是如何控制的呢?是 在末端做加湿吗,用啥加湿形式噪声比较小,响应比较快?或者就不让客户调湿度,就设定一个范围?

本人目前设计一个北方的宾馆,内有总统套房一层约700m2,采暖考虑地暖,空调方式未定?是用VAV还是单独用VRV加新风换气机,层高约4 m在顶层,有作过的朋友请指教一下,

总结了各位兄弟的意见
看来用VAV的话空气品质更高一些,那是用双风机还是单风机呢?另外各个房间内如果有不同的湿度要求VAV是如何控制的呢?是 在末端做加湿吗,用啥加湿形式噪声比较小,响应比较快?或者就不让客户调湿度,就设定一个范围?
另外当初考虑VRV主要是过渡季用风冷系统,冷热切换比较快(过渡季不开地暖),另业主在其他客房是否使用四管还没定
衷心感谢各位,希望有经验的兄弟能赐教,最好能提供相关全年控制的PID图供参考
免费打赏
yaojiangbiao
2006年12月11日 13:43:41
52楼
用VRV加新风换气机
领导门都用他
回复
duanyifan6
2006年12月14日 22:49:57
53楼

我感觉用VAV湿度是很难控制的,"就不让客户调湿度,就设定一个范围"是能够实现的,也容易实现.在末端加湿,加多少,怎么加,控制起来是难的.即使温度的控制,现在的vav系统连温度控制都不是很理想,容易滞后.
回复
qijunshan_qd
2006年12月15日 16:00:08
54楼
什么形式不是主要的!
只要达到温度、新风量、噪声以及湿度要求,空调就满足了。
空调在总统套房里只是其中的一项,主要还是是装饰及其它服务设施。

从经济性和效果来讲(尤其在北方),采暖选用了地暖,夏季空调选用风机盘管+新风是个不错的选择,容易实现温度控制。能用四管制,当然好;没有条件的话,也可以二管制,不是绝对的;国宾馆也有二管制的,新风量是最为关键的;同时要保证施工质量。
总统套房有书房的,如选用风机盘管,切记不要将管道和盘管装在书柜的上方。
回复
tanghuaping
2006年12月18日 17:31:32
55楼



强烈要求使用水机风盘+新风+加湿处理!!!VRV我觉得用不起来不爽的,还是水机舒服些!!!
回复
dujintaolo
2006年12月21日 16:13:25
56楼
刚刚工作也提供不了什么意见,但是我想问一个很幼稚的问题VRV和VAV的区别是什么啊?
只知道VRV系统,但不知道VAV系统,请大家指教,谢谢
回复
xxxxi
2006年12月22日 15:15:44
57楼
我赞同水机加新风系统,舒适性好。
回复
bluefeeling
2006年12月23日 10:33:06
58楼
同意54楼的说法
VRV是变频变冷媒系统,VAV是变风量系统
回复
air-lww
2006年12月23日 21:31:49
59楼

奶奶的,我现在的公司就是以做VRV系统为主的公司,什么项目都要用VRV套,明明根本不适合的项目都死活要用冷媒系统,即使是几万平的项目也要用,而且每次都要做什么运行费用对比,偶每一次做出的结果都是水系统的节能,还要我改成VRV节能,郁闷啊。VRV这垃圾,小项目还可以,也许刚好可以用在这种特殊的场合哦,VRV也不一定用全热交换气做新风系统啊,可以用VRV新风机啊,刚好本项目冬季有独立的采暖系统,即使在北方,也不用太担心VRV无法制暖,我认为整个系统的外机能力在冬季足以提供新风热负荷的,不过要是项目所在地属严寒地区,还是不要用为妙啊。
回复
air-lww
2006年12月23日 21:38:37
60楼


VRV是变制冷剂流量
VAV是变空气流量的系统,是全空气系统
回复
kingmind
2006年12月24日 03:11:22
61楼
总统套房有特殊要求,用全空气系统,需豪华配置。单独机房,总统套房用空调系统能耗都大。
回复

相关推荐

APP内打开