本人目前设计一个北方的宾馆,内有总统套房一层约700m2,采暖考虑地暖,空调方式未定?是用VAV还是单独用VRV加新风换气机,层高约4 m在顶层,有作过的朋友请指教一下,总结了各位兄弟的意见 看来用VAV的话空气品质更高一些,那是用双风机还是单风机呢?另外各个房间内如果有不同的湿度要求VAV是如何控制的呢?是 在末端做加湿吗,用啥加湿形式噪声比较小,响应比较快?或者就不让客户调湿度,就设定一个范围?
本人目前设计一个北方的宾馆,内有总统套房一层约700m2,采暖考虑地暖,空调方式未定?是用VAV还是单独用VRV加新风换气机,层高约4 m在顶层,有作过的朋友请指教一下,
总结了各位兄弟的意见
看来用VAV的话空气品质更高一些,那是用双风机还是单风机呢?另外各个房间内如果有不同的湿度要求VAV是如何控制的呢?是 在末端做加湿吗,用啥加湿形式噪声比较小,响应比较快?或者就不让客户调湿度,就设定一个范围?
另外当初考虑VRV主要是过渡季用风冷系统,冷热切换比较快(过渡季不开地暖),另业主在其他客房是否使用四管还没定
衷心感谢各位,希望有经验的兄弟能赐教,最好能提供相关全年控制的PID图供参考
72楼
风机盘管是达不到恒温恒湿的效果的!!!
回复
73楼
做水系统,用组合式空调箱。
能达到工艺性的要求
回复
74楼
该用水机,外加全热交换器做新风,既节能又能达到效果
回复
75楼
我也觉得应该用水机,毕竟是高档的住房。用VRV不能达到效果。
水机与新风混合好点,能够达到要求。
回复
76楼
VRV也能进总统套房?要能进那就绝对是个垃圾酒店!
VRV和水系统舒适性是无法比的。根本不上档次!
上VRV这个套房就完蛋了
同意
VRV的舒适性能和水机比吗?!!!!!!!!!
搞笑 看来总统的待遇也没有什么特殊了
回复
77楼
坚决顶用水机,VRV在湿度上根本不行,作为要求以舒适性,美观为主,兼节能,环保应用水机;系统建议如果有空间才用一次回风系统,如果相对来说空间不够才用盘管+新风系统.对于安装水平不够的公司,最好还是不要做了,赔不起啊~!做VRV的话安装起来方便,在冷负荷上基本上满足,但是湿度要求上根本达不到要求~!
如果把VRV搬进总统套房,简直就应该直接就把我们的设计师淘汰了,配冷量嘛,按经验谁不会,一套就可以了,我们学暖通设计的这设计两个字惭愧.
回复
78楼
恒量空调的标准,三度:
温度,湿度,洁净度.
回复
79楼
那配合全热交换器/新风换气机来使用效果很好的啊
回复
80楼
vrv应该也可以,不过既然是总统套房,我还是支持水机加新风!
回复
81楼
vrv和四管制的酒店我都做过,区别是vrv是个不懂的甲方自己定的,四管制是专业酒店管理公司定的,最后的结果是vrv的那家勉强达到四星级,四管制的那家达到了五星级,所以你自己掂量着办吧
回复