水泵的法门设置
qsh
qsh Lv.2
2004年06月07日 17:05:01
只看楼主

消防泵吸水管及出水管上的法门设置有何要求?

消防泵吸水管及出水管上的法门设置有何要求?
免费打赏
isaiahzoe
2004年06月07日 17:44:47
2楼
阀门的设置主要在于设置的顺序以及全面
吸水管上一般需要设置一只闸阀就可以了,当然对于自吸水泵(非自灌)还需要在吸水管的底部设置一底阀。出水关上面一次设置止回阀+闸阀+柔性街头,止回阀相对于闸阀(常开)来说是比较容易损坏的,所以要设置在闸阀的后面以便于检修更换的时候不会导致管道内部的水倒流回来。
回复
liubf118
2004年06月07日 18:52:55
3楼
楼上说得很对,不过我认为自吸水泵只要在底部设置一底阀就可以了,不有再加闸阀了。
回复
qsh
2004年06月07日 20:26:28
4楼
能否用碟阀?
回复
1969yfj
2004年06月07日 20:38:22
5楼
可以,有锁闭装置的才行
回复
qsh
2004年06月07日 20:46:48
6楼
1969fjy thank you 但不知为什么?
回复
qsh
2004年06月07日 20:47:45
7楼
1969fjy thank you 但不知为什么?
回复
1969yfj
2004年06月07日 20:54:09
8楼
闸阀与自锁蝶阀不会自行关闭,一般蝶阀在震动时有缓慢关闭可能
回复
wangzhihong
2004年06月08日 11:12:30
9楼
关于柔性接头的位置是在止回阀前还是在闸阀后?
回复
lijf
2004年06月08日 11:18:39
10楼
若水泵采用自灌式进水在水泵的进水管上也应安装柔性接头。
回复
lj19790908
2004年06月08日 12:08:41
11楼
建议不使用蝶阀,蝶阀水损大