17层,做的时候比较赶,位移比调过了之后就急急忙忙出图了。我觉得肯定还能优化一下,限于水平有限请教论坛高手!
17层,做的时候比较赶,位移比调过了之后就急急忙忙出图了。我觉得肯定还能优化一下,限于水平有限请教论坛高手!
2楼
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.8266 168.91 0.56 ( 0.54+0.02 ) 0.44
2 1.8111 83.46 0.99 ( 0.01+0.98 ) 0.01
3 1.6388 179.70 0.46 ( 0.46+0.00 ) 0.54
4 0.5824 174.04 0.37 ( 0.36+0.00 ) 0.63
5 0.5694 87.50 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.5079 179.66 0.65 ( 0.65+0.00 ) 0.35
7 0.3205 177.51 0.23 ( 0.23+0.00 ) 0.77
8 0.3029 89.07 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.2645 179.46 0.80 ( 0.79+0.00 ) 0.20
10 0.2100 3.59 0.17 ( 0.16+0.00 ) 0.83
11 0.2030 90.53 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
12 0.1665 178.92 0.85 ( 0.85+0.00 ) 0.15
13 0.1541 83.02 0.81 ( 0.02+0.79 ) 0.19
14 0.1491 131.99 0.28 ( 0.10+0.18 ) 0.72
15 0.1218 85.83 0.25 ( 0.06+0.18 ) 0.75
16 0.1180 0.89 0.85 ( 0.85+0.00 ) 0.15
17 0.1133 91.06 0.82 ( 0.02+0.80 ) 0.18
18 0.1030 4.37 0.16 ( 0.10+0.06 ) 0.84
19 0.0911 0.40 0.84 ( 0.84+0.00 ) 0.16
20 0.0866 88.46 0.94 ( 0.01+0.94 ) 0.06
21 0.0833 156.07 0.17 ( 0.13+0.04 ) 0.83
地震作用最大的方向 = -89.842 (度)
回复
3楼
=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
19 1 9738 27.95 27.62 1.01 6300.
9752 2.17 2.13 1.02 1/2905. 6.8% 1.00
18 1 9349 30.60 28.01 1.09 3300.
9523 1.11 1.09 1.02 1/2969. 9.5% 0.72
17 1 8856 29.67 27.09 1.10 3300.
8856 1.21 1.20 1.01 1/2726. 8.6% 0.88
16 1 8355 28.62 26.07 1.10 3300.
8355 1.35 1.31 1.03 1/2447. 8.4% 0.94
15 1 7827 27.45 24.96 1.10 3300.
7827 1.49 1.43 1.04 1/2208. 7.4% 0.99
14 1 7326 26.14 23.72 1.10 3300.
7326 1.64 1.54 1.06 1/2018. 6.2% 0.98
13 1 6828 24.69 22.36 1.10 3300.
6828 1.76 1.65 1.07 1/1877. 5.2% 0.96
12 1 6298 23.11 20.89 1.11 3300.
6298 1.87 1.74 1.07 1/1768. 4.5% 0.94
11 1 5800 21.40 19.31 1.11 3300.
5800 1.97 1.82 1.08 1/1679. 3.5% 0.92
10 1 5299 19.58 17.62 1.11 3300.
5299 2.04 1.89 1.08 1/1615. 2.6% 0.91
9 1 4771 17.65 15.85 1.11 3300.
4771 2.11 1.95 1.08 1/1566. 1.8% 0.89
8 1 4271 15.64 14.00 1.12 3300.
4314 2.17 1.99 1.09 1/1523. 0.3% 0.88
7 1 3772 13.55 12.09 1.12 3300.
3772 2.17 2.00 1.09 1/1519. 0.7% 0.85
6 1 3243 11.43 10.15 1.13 3300.
3243 2.17 1.99 1.09 1/1522. 2.4% 0.83
5 1 2744 9.29 8.21 1.13 3300.
2744 2.13 1.94 1.10 1/1548. 5.9% 0.81
4 1 2244 7.18 6.31 1.14 3300.
2244 2.02 1.83 1.10 1/1637. 7.0% 0.77
3 1 1821 5.88 4.86 1.21 4500.
1821 2.75 2.35 1.17 1/1635. 25.9% 0.73
2 1 1114 3.13 2.54 1.23 5400.
1114 2.54 2.07 1.23 1/2126. 56.5% 0.55
1 1 452 0.59 0.47 1.00 3300.
452 0.59 0.47 1.00 1/5571. 88.3% 0.28
X方向最大层间位移角: 1/1519.(第 7层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.23(第 2层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.23(第 2层第 1塔)
=== 工况 2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
19 1 9738 27.95 27.62 1.01 6300.
9752 2.17 2.13 1.02 1/2904. 6.8% 1.00
18 1 9349 30.61 28.01 1.09 3300.
9523 1.11 1.09 1.02 1/2968. 9.5% 0.72
17 1 8856 29.67 27.09 1.10 3300.
8856 1.21 1.20 1.01 1/2726. 8.6% 0.88
16 1 8355 28.63 26.08 1.10 3300.
8355 1.35 1.31 1.03 1/2447. 8.4% 0.94
15 1 7827 27.45 24.96 1.10 3300.
7827 1.49 1.43 1.04 1/2208. 7.4% 0.99
14 1 7326 26.15 23.72 1.10 3300.
7326 1.64 1.54 1.06 1/2018. 6.2% 0.98
13 1 6828 24.70 22.36 1.10 3300.
6828 1.76 1.65 1.07 1/1876. 5.2% 0.96
12 1 6298 23.11 20.89 1.11 3300.
6298 1.87 1.74 1.07 1/1768. 4.5% 0.94
11 1 5800 21.41 19.31 1.11 3300.
5800 1.97 1.82 1.08 1/1679. 3.5% 0.92
10 1 5299 19.58 17.62 1.11 3300.
5299 2.04 1.89 1.08 1/1614. 2.6% 0.91
9 1 4771 17.66 15.85 1.11 3300.
4771 2.11 1.95 1.08 1/1566. 1.8% 0.89
8 1 4271 15.64 14.00 1.12 3300.
4314 2.17 1.99 1.09 1/1522. 0.3% 0.88
7 1 3772 13.55 12.09 1.12 3300.
3772 2.17 2.00 1.09 1/1518. 0.7% 0.85
6 1 3243 11.43 10.15 1.13 3300.
3243 2.17 1.99 1.09 1/1522. 2.4% 0.83
5 1 2744 9.29 8.21 1.13 3300.
2744 2.13 1.94 1.10 1/1548. 5.9% 0.81
4 1 2244 7.18 6.31 1.14 3300.
2244 2.02 1.83 1.10 1/1637. 7.0% 0.77
3 1 1821 5.88 4.86 1.21 4500.
1821 2.75 2.35 1.17 1/1635. 25.9% 0.73
2 1 1114 3.13 2.54 1.23 5400.
1114 2.54 2.07 1.23 1/2125. 56.5% 0.55
1 1 452 0.59 0.47 1.00 3300.
452 0.59 0.47 1.00 1/5569. 88.3% 0.28
X方向最大层间位移角: 1/1518.(第 7层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.23(第 2层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.23(第 2层第 1塔)
回复
4楼
总信息 ..............................................
结构材料信息: 钢砼结构
混凝土容重 (kN/m3): Gc = 25.50
钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00
水平力的夹角(Rad): ARF = 0.00
地下室层数: MBASE= 1
竖向荷载计算信息: 按模拟施工3加荷计算
风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载
地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力
“规定水平力”计算方法: 楼层剪力差方法(规范方法)
特殊荷载计算信息: 不计算
结构类别: 剪力墙结构
裙房层数: MANNEX= 0
转换层所在层号: MCHANGE= 0
嵌固层所在层号: MQIANGU= 2
墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 1.00
墙元网格: 侧向出口结点
是否对全楼强制采用刚性楼板假定 否
强制刚性楼板假定是否保留板面外刚度 否
采用的楼层刚度算法 层间剪力比层间位移算法
结构所在地区 广东
风荷载信息 ..........................................
修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.85
风荷载作用下舒适度验算风压: WOC= 0.00
地面粗糙程度: B 类
结构X向基本周期(秒): T1 = 0.95
结构Y向基本周期(秒): T2 = 0.95
是否考虑风振: 是
风荷载作用下结构的阻尼比(%): WDAMP= 5.00
风荷载作用下舒适度验算阻尼比(%): WDAMPC= 2.00
构件承载力设计时考虑横风向风振影响: 否
承载力设计时风荷载效应放大系数: WENL= 1.00
体形变化分段数: MPART= 2
各段最高层号: NSTi = 1 19
各段体形系数: USi = 0.00 1.30
地震信息 ............................................
振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC
计算振型数: NMODE= 21
地震烈度: NAF = 7.00
场地类别: KD =III
设计地震分组: 一组
特征周期 TG = 0.45
多遇地震影响系数最大值 Rmax1 = 0.08
罕遇地震影响系数最大值 Rmax2 = 0.50
框架的抗震等级: NF = 3
剪力墙的抗震等级: NW = 3
钢框架的抗震等级: NS = 3
抗震构造措施的抗震等级: NGZDJ =不改变
活荷重力荷载代表值组合系数: RMC = 0.50
周期折减系数: TC = 0.80
结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00
中震(或大震)设计: MID =不考虑
是否考虑偶然偏心: 是
是否考虑双向地震扭转效应: 是
斜交抗侧力构件方向的附加地震数 = 0
活荷载信息 ..........................................
考虑活荷不利布置的层数 从第 1 到1层
柱、墙活荷载是否折减 折算
传到基础的活荷载是否折减 折算
考虑结构使用年限的活荷载调整系数 1.00
------------柱,墙,基础活荷载折减系数-------------
计算截面以上的层数---------------折减系数
1 1.00
2---3 0.85
4---5 0.70
6---8 0.65
9---20 0.60
> 20 0.55
调整信息 ........................................
梁刚度放大系数是否按2010规范取值: 是
梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85
梁活荷载内力增大系数: BM = 1.00
连梁刚度折减系数: BLZ = 0.70
梁扭矩折减系数: TB = 0.40
全楼地震力放大系数: RSF = 1.00
0.2Vo 调整分段数: VSEG = 0
0.2Vo 调整上限: KQ_L = 2.00
框支柱调整上限: KZZ_L = 5.00
顶塔楼内力放大起算层号: NTL = 0
顶塔楼内力放大: RTL = 1.00
框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:否
实配钢筋超配系数 CPCOEF91 = 1.00
是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1
是否调整与框支柱相连的梁内力 IREGU_KZZB = 0
强制指定的薄弱层个数 NWEAK = 2
薄弱层地震内力放大系数 WEAKCOEF = 1.25
强制指定的薄弱层层号 WEAKNO = 1 2
强制指定的加强层个数 NSTREN = 2
强制指定的加强层层号 STRENNO = 2 1
配筋信息 ........................................
梁箍筋强度 (N/mm2): JB = 270
柱箍筋强度 (N/mm2): JC = 270
墙分布筋强度 (N/mm2): JWH = 270
边缘构件箍筋强度 (N/mm2): JWB = 270
梁箍筋最大间距 (mm): SB = 100.00
柱箍筋最大间距 (mm): SC = 100.00
墙水平分布筋最大间距 (mm): SWH = 100.00
墙竖向分布筋最小配筋率 (%): RWV = 0.25
结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数: NSW = 1
结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率: RWV1 = 0.60
设计信息 ........................................
结构重要性系数: RWO = 1.00
柱计算长度计算原则: 无侧移
梁柱重叠部分简化: 不作为刚域
是否考虑 P-Delt 效应: 否
柱配筋计算原则: 按单偏压计算
按高规或高钢规进行构件设计: 是
钢构件截面净毛面积比: RN = 0.50
梁保护层厚度 (mm): BCB = 25.00
柱保护层厚度 (mm): ACA = 25.00
剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4: 是
抗震设计的框架梁端配筋考虑受压钢筋: 否
结构中的框架部分轴压比限值按纯框架结构的规定采用:否
当边缘构件轴压比小于抗规(6.4.5)条规定的限值时一律设置构造边缘构件: 是
荷载组合信息 ........................................
恒载分项系数: CDEAD= 1.20
活载分项系数: CLIVE= 1.40
风荷载分项系数: CWIND= 1.40
水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30
竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50
特殊荷载分项系数: CSPY = 0.00
活荷载的组合值系数: CD_L = 0.70
风荷载的组合值系数: CD_W = 0.60
活荷载的重力荷载代表值系数: CEA_L = 0.50
地下信息 ..........................................
土的水平抗力系数的比例系数(MN/m4): MI = 3.00
扣除地面以下几层的回填土约束: MMSOIL = 2
回填土容重 (kN/m3): Gsol = 18.00
回填土侧压力系数: Rsol = 0.50
外墙分布筋保护厚度 (mm): WCW = 35.00
室外地平标高 (m): Hout = -0.35
地下水位标高 (m): Hwat = -20.00
室外地面附加荷载 (kN/m2): Qgrd = 0.00
剪力墙底部加强区的层和塔信息.......................
层号 塔号
1 1
2 1
3 1
用户指定薄弱层的层和塔信息.........................
层号 塔号
1 1
2 1
用户指定加强层的层和塔信息.........................
层号 塔号
1 1
2 1
约束边缘构件与过渡层的层和塔信息...................
层号 塔号 类别
1 1 约束边缘构件层
2 1 约束边缘构件层
3 1 约束边缘构件层
4 1 约束边缘构件层
回复
5楼
模型无法上传太大了,sorry!
回复
6楼
楼电梯位置太刚,直接导致你的第一第二阵型出现扭转,可以把此位置的剪力墙边短一些,削弱一下.
回复
7楼
互相交流,共同进步
回复
8楼
无知者无畏,看到第一振型的扭转系数我就吓尿了,这个建筑平动应该很好控制的
回复
9楼
五个问题
一 风荷载的反填周期填写错了
这个楼比较高 风荷载的影响也不小
风荷载周期填的小 风荷载算的小了 偏不安全。
二 剪力墙结构 周期折减 一般0.9差不多了
你折了0.8 这样地震作用 偏大 不经济
三 第一阵型扭转系数偏大
我们江苏这边平动周期的扭转系数一般都有控制在0.2以下
你的周期比 也十分接近限制限值。
如果审图严格一点的话 可能不会让你过。
四剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4: 是
这一条 可以不执行 这条规定是针对复杂高层
五 楼梯间 的布置的长墙 相对于其他剪力墙的刚度过大 导致刚心偏置(也是扭转系数过大的原因)。
概念设计上不太好 还有有电梯间的一字墙 稳定性应该不满足要求。
作为宿舍功能来讲 其实采用框架剪力墙结构 更为经济一点。
最后上天保佑你遇到一个松一点的审图吧
这图放在我们这边的审图中心 十有八九是退审的。
[
本帖最后由 q412873251 于 2012-6-4 13:30 编辑 ]
回复
10楼
楼梯处存在太多的“虚刚”,调整北侧公共部位墙布置;结构整体抗扭刚度偏弱,适当加强四角刚度;水平向抗侧力墙未能贯通,存在连梁上搁置大梁;剪力墙布置分散,各自为战,整体性差。建议考虑框剪结构。
回复
11楼
学习了 !没有看见结构布置啊
回复