星角启动时,时间继电器不动作,是否能烧毁电机
dqlhw
dqlhw Lv.2
2006年11月27日 18:20:27
只看楼主

在运行时发生这样故障,请帮助分析,在星角启动电机回路时,时间继电器不切换,星接接触器一直运行,没有切换到角接接触器运行,热继电器按照额定电流1.1整定,能不能造成电机烧毁。

在运行时发生这样故障,请帮助分析,在星角启动电机回路时,时间继电器不切换,星接接触器一直运行,没有切换到角接接触器运行,热继电器按照额定电流1.1整定,能不能造成电机烧毁。
免费打赏
自控
2006年11月27日 19:34:53
2楼
应该是看你热继电器放的位置.如果是放在角形接触器后,那只能是烧掉.
回复
ares_rambo
2006年11月27日 19:52:45
3楼
星三角启动时,如一直在星接线路上,就是相当于把电机功率降为1/3使用。且无热继电器保护,(热继电器按角接整定,且一般都在角接线路上),负载还没到电机功率的一半,电机就挂了!
想想双速风机为什么星接角接都有热继电器,你就明白了!
回复
dqlhw
2006年11月27日 21:02:50
4楼
谢谢以上两位回答,可是我还是不明白,我是用三台接触器构成的星角启动,热元件是串在1KM上,星接接触器2KM总是在吸合的话,定子绕组也是串接了热元件,也应该保护的,。
回复
首席技术官
2006年11月27日 21:49:41
5楼
星接时启动后的电流为电动机额定电流的1/3
你若再按照电动机额定电流的1.1倍整定的话就大很多了
应该按照(0.58*Ie)*1.1来选择热过载
另外烧不烧还要看负载的大小
但是你的热过载是不安全的
回复
dqlhw
2006年11月27日 22:20:19
6楼
我所说的电机是30KW的,而且属于风机的重型负载,楼上所说的调整电流应该是角接的计算公式,我说的情况是在星角启动电机回路时,时间继电器不切换,星接接触器一直运行,没有切换到角接接触器运行,一直在星接方式的话,相电流应该等于线电流的,这时候能不能烧毁电机,热继电器能不能正常工作?你说的星接时启动后的电流为电动机额定电流的1/3,我认为是不对的,应该是额定启动电流的1/3,
回复
ccc678
2006年11月28日 08:55:56
7楼

长时间星接时电流为额定电流的1/1.732,此时热继电器不起作用,其实如果负载较小可以长期运行于星接.
最好一句话你是对的!
回复
dqlhw
2006年11月28日 09:19:38
8楼
现场实际情况是电机烧毁了,我想让大家帮助分析一下,是由于时间继电器不切换造成的,还是热继电器不动作造成,还是电机接线错误造成的。
回复
dqlhw
2006年11月28日 09:27:30
9楼
忘了说,负载是风机,功率是30KW, 热元件是串接在1KM 下,按额定电流1.1倍正定的,(知道应该按额定电流0.58*1.1倍数整定),在二次回路热元件二次控制接在按钮的前端,无论何时都应该起作用。
回复
eyu1023
2006年11月28日 09:34:41
10楼
这种情况我想可能是这样的:由于一直运行于星接,并且是风机类的重载,这样就造成了这种运行方式的长时间过载运行,而此时的热继电器并没有动作,说明热继电器选择不合适。但是如果时间继电器如果及时动作切换到角接,使电机正常运行,估计也不会造成电机烧毁。
所以,楼主,造成电机烧毁的原因有两个:你 的时间继电器和热继电器可能选择都不合适,因为只要有一个合适,电机就可能不会出现这样的烧毁事故了
呵呵,姑妄言之
回复
tely-007
2006年11月28日 10:45:26
11楼
重载启动的电机最好不要降压启动,那样启动电流会延迟很长时间,而且启动转矩小,容易造成启动时电机就过载,烧了很正常的。