星角启动时,时间继电器不动作,是否能烧毁电机
dqlhw
dqlhw Lv.2
2006年11月27日 18:20:27
只看楼主

在运行时发生这样故障,请帮助分析,在星角启动电机回路时,时间继电器不切换,星接接触器一直运行,没有切换到角接接触器运行,热继电器按照额定电流1.1整定,能不能造成电机烧毁。

在运行时发生这样故障,请帮助分析,在星角启动电机回路时,时间继电器不切换,星接接触器一直运行,没有切换到角接接触器运行,热继电器按照额定电流1.1整定,能不能造成电机烧毁。
免费打赏
tcchezhong
2006年11月28日 12:06:26
12楼
风机类负荷,采用星角启动?!
开玩笑吗!!??