七层框架结构商业楼,地上六层地下一层,设计三级钢筋,施工方偷换二级钢筋,现在地下室围墙、地基井桩、筏板、包括地下一层边柱都已浇筑,只有中间的柱子和梁、顶已经绑好钢筋,没有浇筑。现在应该采取什么样的补救措施?施工方笼统的提出加钢筋,应该怎样加?
七层框架结构商业楼,地上六层地下一层,设计三级钢筋,施工方偷换二级钢筋,现在地下室围墙、地基井桩、筏板、包括地下一层边柱都已浇筑,只有中间的柱子和梁、顶已经绑好钢筋,没有浇筑。
现在应该采取什么样的补救措施?施工方笼统的提出加钢筋,应该怎样加?
2楼
不按照设计图纸施工,这是违法的行为。
要求施工单位提供出全部的进场钢筋原料的清单和送复试的检验报告,上面可以检查出具体钢筋数量与设计是否相符合的具体数据。如果有问题,立即上报建设行政主管部门。请他们出面处理。
反过来又问了,施工方的这些违法行为,监理公司又干什么去了,他们不清楚吗,为什么不清楚?如果有问题,连同他们一并处理。他们同样有不可推卸的管理责任。
回复
3楼
哎 小地方 问了一下像这样的事情还有,咱这是个人的工程才这么较真,他们是习惯了这样做的,施工方老板和我们还是亲戚,大包大揽,说保准没问题,你放心好了。再三要求下才同意加钢筋,也没有叫监理公司,只自己请了一个技术员,闹下个这事,真是闹心,还不如当初直接按二级钢筋设计。
现在只求怎样处理为好,全拆了也不现实,那么多损失谁也不愿意承担,闹僵了工程停下来也不行,几年也扯不清楚。
回复
4楼
偷工减料,防不胜防啊
回复
5楼
没有专业人士给个建议吗?
回复
6楼
这种事可大可小,建议不要参与,没出事还好,一旦出事都跑不了,而且这种事出问题的可能性还不小。如果只是楼板、地下室侧墙偷点还好这种大面积偷的还真少见。
回复
7楼
通知监理,不行就通知甲方,或者质监站
回复
8楼
LZ收拾细软赶紧跑路~
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
~
加钢筋复核下等效面积,问题也不大的
回复
9楼
这个问题,你解决不了的,让你们领导出面吧
回复
10楼
同设计院联系,二级钢筋换成三级钢筋,要采用等强度代换。再验算一下配筋率。
回复
11楼
我估计别别不会很大,当然只是估计。你需要找设计复核,如果不够的话,就必须要加固了。如果够的话,也要趁机敲他们一笔,这些混蛋不收拾他就不知道马王爷有几只眼。
回复