梁柱节点核心区,柱端头浇筑不密实,现场凿掉不密实部分发现最深约200mm,这种情况该如何处理解决。
梁柱节点核心区,柱端头浇筑不密实,现场凿掉不密实部分发现最深约200mm,这种情况该如何处理解决。
12楼
肯定全砸了,这种情况不能出现啊
回复
13楼
这是看的见得,还有看不见的。建议对这个结构做个鉴定吧!只处理了看的见得问题怎么行呢?是不是又的柱子外面看着很好,里面是空的呢!这样的施工质量不能让设计放心啊!
回复
14楼
砸了吧,修修补补满足不了设计要求的
回复
15楼
1、砸了重做
2、结构加固
回复
16楼
LZ赶紧凿掉吧
回复
17楼
哎~~现在都这样。无语了。仔细加固把。
回复
18楼
哈哈~要六个字啊~!
回复
19楼
给你一个个人以意见;以后记得了, 1 ;以后对于高度较大的柱子,或者混凝土工程你可以在模板上开一个口子,用捣棒从口子伸进去振捣,2;混凝土的倾倒不可以太高,防止混凝土离析,或者混凝土颗粒分层。
回复
20楼
以前我一根柱子就角筋的位置缺了个10公分不到的脚,整根柱子就砸掉了,
回复
21楼
砸掉重做,看他还有没有点责任心
回复