11G101上86页次梁锚固长度要求为0.6LAE。但是一般的住宅梁宽都为200,这样的话,次梁12的钢筋都不能满足锚固长度12X35X0.6=252。这个问题也是最近才发现,因为03G上面是0.4LAE.望老师指点疑惑~~
11G101上86页次梁锚固长度要求为0.6LAE。但是一般的住宅梁宽都为200,这样的话,次梁12的钢筋都不能满足锚固长度12X35X0.6=252。这个问题也是最近才发现,因为03G上面是0.4LAE.望老师指点疑惑~~
2楼
回复
3楼
当按固结设计时才按0.6呗lab ,按铰接时可按0.35lab。
回复
4楼
弯锚不就行了啊!!!
回复
5楼
只能按铰接考虑,按固接水平段锚固很难满足。
回复
6楼
那不是建模时候都要点铰接了??~~~~好像没点过。。
回复
8楼
混凝土规范8.3.3条规定的很细致,水平段可以根据总长度和弯折后长度反推出来。不够的时候可适当增加配筋,根据8.3.2.4条推定。
回复
9楼
锚固又不是只能直锚
回复
10楼
我以前也遇到过这样的问题 后来请教过总工 他给我介绍了'钢筋锚固板应用技术规程"这本规范 你可以找找看看 最小埋入长度可以达到0.3lab 底筋的锚固最小可以达到5d
回复
11楼
当有90度弯钩的时候锚固长度应该是基本锚固长度是60%,也就是LAE=0.6*35D=21D
那么12X21X0.6=151.2mm,200的梁就够了。新的图集90度弯钩也算机械锚固了
回复