11G101上86页次梁锚固长度要求为0.6LAE。但是一般的住宅梁宽都为200,这样的话,次梁12的钢筋都不能满足锚固长度12X35X0.6=252。这个问题也是最近才发现,因为03G上面是0.4LAE.望老师指点疑惑~~
11G101上86页次梁锚固长度要求为0.6LAE。但是一般的住宅梁宽都为200,这样的话,次梁12的钢筋都不能满足锚固长度12X35X0.6=252。这个问题也是最近才发现,因为03G上面是0.4LAE.望老师指点疑惑~~
12楼
应该是按铰接的0.35lae计算吧。。。。。。。。。。。
回复
13楼
按0.6有时候很难满足,解决方案就是采用小直径钢筋,或者点铰接按0.35.
回复
14楼
次梁在充分利用钢筋强度时弯锚的直锚段锚固长度要求为0.6L,这是符合钢筋混凝土锚固理论要求的,03G上面是0.4L是原图集中编制错误。
回复
15楼
有这样算锚固长度的吗???
乘以0.6后再乘以0.6??????
受拉钢筋的锚固长度(弯钩锚固的水平投影长度)在任何情况下不得小于0.6Lab
回复
16楼
回复
17楼
回楼上的,那这么多年按0.4也没出差错啊,那就说明0.4也是有安全保障的,如果是编制错误那就将错就错得了,何必再改,现在好多人都按铰接在做,但是铰接一定都是安全吗
回复
18楼
你去看下11G101-1第55锚固长度怎么算。
再乘以0.6是指平直段的长度,加上弯钩没于0.6倍基本锚固长度
回复
19楼
15楼的说法是正确的,水平段不可再乘0.6
回复
20楼
这个不太了解,学习了。
回复
21楼
看看混规和钢筋锚固板应用技术规程,问题是要灵活处理的。
回复