化粪池的污水容积计算公式(污废合流系统):V=N*n*t*q/24*1000,t取24h,(即污水在化粪池内停留一天,那化粪池污水容积应该和最高日污水排水量相等) 如果建筑物是体育类,n需取10%。那这个容积和计算的最高日污水量相差差不多会是10倍!!!污水怎么能在池内停留一天?两者为什么会有这么大的差别??? 小弟资质愚钝,百思不得其解,急盼各位师兄师姐,前辈大侠指点解惑!!!
化粪池的污水容积计算公式(污废合流系统):V=N*n*t*q/24*1000,t取24h,(即污水在化粪池内停留一天,那化粪池污水容积应该和最高日污水排水量相等) 如果建筑物是体育类,n需取10%。那这个容积和计算的最高日污水量相差差不多会是10倍!!!污水怎么能在池内停留一天?两者为什么会有这么大的差别???
小弟资质愚钝,百思不得其解,急盼各位师兄师姐,前辈大侠指点解惑!!!
22楼
大哥你咋就不看回帖呢。
有个问题,一栋体育建筑,最多容纳20000人,请问最高日给水量该怎么算,最高日污水量怎么算?难道还要拿20000乘以个系数求出实际使用人数先?
回复
23楼
有意思!我去研究,研究!!
回复
24楼
!?
回复
25楼
强烈要求至顶!!
回复
26楼
化粪池的污水容积计算公式(污废合流系统):V=N*n*t*q/24*1000,t取24h,(即污水在化粪池内停留一天,那化粪池污水容积应该和最高日污水排水量相等) 如果建筑物是体育类,n需取10%。
我的理解是这样的,最高日污水排水量是与化粪池接纳污水容积相当才正确
举一个例子:
一栋体育建筑,最多容纳20000人,按照观众人数来说最高日每人每场用水量为3L,观众最高日用水量为60立方米/日,运动员淋浴每人每次30l,运动员人数取到100人,用水量为3立方米/日,工作人员每人每日用水量为100l,人数取到10人,用水量为1立方米/日,总共就有64立方米/日。
化粪池计算公式:
N取20000人,由于是生活污水单独排出(合流对于大型体育场来说不合理,广东省院做过解释),每人每日污水量为30l,t取24h,n取0.1(体育场实际使用人数占总数比例),计算得到
V=60立方米
不要怀疑规范,毕竟那些家伙拿的是20万以上的年薪(独家爆料,真实可信)
回复
27楼
终于有人帮我解答问题了,真是感谢Gs2001兄,但是小弟还是有些不太明白:
其实我主要疑惑的是当污水在化粪池内停留一天,那化粪池污水容积应该等于污水量的.(这里指的是合流系统,不止是对体育建筑来说,对一般建筑也是如此)
对于大型体育场来说,全国规范似乎没有规定一定要污废分流?在室外排水的时候,对于合流系统来说一般也不是废水全进化粪池,但是在计算的时候还是要按照合流来做吧
Gs2001兄的例子如果按合流排出计算的话,容积会更小,因为每人每日污水量就不是30L,而是3L了.可是n=0.1还是要计算进去的.这样是不是很矛盾?
我到没有怀疑规范,规范一定有些地方(很很恨恨恨恨少)是有不全面的.但是以我的水平是发现不了的呵呵,我就是在这个问题理解不了才请教各位.
那些家伙拿20w正常哈,要不然干这行业岂不是太没前途???哈哈哈
回复
28楼
其实有污水处理厂的地方,化粪池这种预处理措施意义不大??所以化粪池怎么设置都可以???呵呵,玩笑话玩笑话
回复
29楼
同意Gs2001。
回复
30楼
规范是对的,你理解错了
回复
31楼
体育馆虽然有2万人,但又不是人人都用水了,按规范取10%没什么问题呀.