同一变压器可否同时引出TN-C与TN-S系统
bdx339
bdx339 Lv.3
2012年06月04日 20:49:10
来自于变压器
只看楼主

现有一项目,老厂房为TN-C-S系统,即变压器处引出四线,车间内分配电柜处变为TN-C-S,现老厂房旁新建另一厂房,变压器与老厂房共用一个,可否将新厂房配电直接设计为TN-S系统,即变压器处引出五线,请各位高手给予指点,变压器处同时引出一组四线、一组五线(TN-C,TN-S)算不算两种接地形式,可不可以

现有一项目,老厂房为TN-C-S系统,即变压器处引出四线,车间内分配电柜处变为TN-C-S,现老厂房旁新建另一厂房,变压器与老厂房共用一个,可否将新厂房配电直接设计为TN-S系统,即变压器处引出五线,请各位高手给予指点,变压器处同时引出一组四线、一组五线(TN-C,TN-S)算不算两种接地形式,可不可以
免费打赏
bdx339
2012年06月05日 08:16:51
2楼
还请各位高手不吝赐教
回复
gdx8785
2012年06月05日 09:05:06
3楼

。。。。。。。。。。。
同一变电所引出TN-S、TN-C...jpg
回复
muyuyao
2012年06月05日 14:59:20
4楼
从PEN排引出的线怎么变成N线了???!!!
回复
shideping
2012年06月05日 20:41:27
5楼
王厚余老先生的《低压电气装置的设计安装和检验》中明确了同一变压器可以同时引出TN-C、TN-C-S和TT
回复
aizhuwa
2012年06月06日 08:56:52
6楼
可以的,我遇到过这样的情况。
回复