采暖不热
zqf-670069
zqf-670069 Lv.2
2006年11月28日 14:19:22
来自于采暖供热
只看楼主

今年新供暖的某小区,用户大多数是供水管热,回水不热,有的用户7个回路只有一个回路热,经检察管路好象没有受阻,供热部门说是立管回水设的衡压阀有问题,影响供回水压差,请问大家是不是这个原因,急需解决;

今年新供暖的某小区,用户大多数是供水管热,回水不热,有的用户7个回路只有一个回路热,经检察管路好象没有受阻,供热部门说是立管回水设的衡压阀有问题,影响供回水压差,请问大家是不是这个原因,急需解决;
免费打赏
zqf-670069
2006年12月01日 18:51:47
22楼
但是为什么有的单元顶上各层热,越往下越不热了呢?采用的是下供下回异程式系统,还有离泵房越近的楼越热,离泵房越远的基本不热;但是供热部门一直说他的水泵压力是够的,他们也不给提供具体的数据
回复
zqf-670069
2006年12月01日 18:54:00
23楼
本小区也是今年新上的泵站,供热部门一直是压力是够的
回复
zqf-670069
2006年12月01日 19:09:15
24楼
还有我想知道11层的小高层地暖立管底下供回水压差大体是多少,哪位朋友有数可以提供呀?各入户支管供回水压差呢?
我曾经做过水力计算,立管底下压差一般为6或7m;入户支管处供回水压差3m左右,因为现在整在做压力测试,大家有知道请邦忙提供一下,大家邦邦忙吧,真是急死了
回复
wu_ye
2006年12月01日 21:22:19
25楼
大家分析的原因都有可能,关键是要实地去分析,如有流量计等最好,否则打开水路多摸、多看、多分析。关键的关键是在实地通过了解具体的情况分析。
回复
zqf-670069
2006年12月03日 10:45:38
26楼
水泵的扬程供热部门说是50m,而出泵房的供回水压差是17m,最末端楼的供回水压差经测是12m,而最末端楼基本都是供水热,回水不热,大家说是怎么回事
回复
xuhao325
2006年12月04日 20:41:19
27楼

水泵扬程50米是足够的,末端压差12米,亦可保证需求,估计还是平衡阀问题。近端环路需要,远端环路根本不需要其最大阻力可达50米,最好去掉,或者将阀芯摘除增加通流能力。
可以先试一下,首先排除1、平衡阀或2、过滤器3、阀门4、连通管回路等问题
回复
海风0107
2006年12月21日 02:35:03
28楼
回复

相关推荐

APP内打开