旋启式止回阀能否代替管道倒流防止器?
vivid84
vivid84 Lv.2
2006年11月28日 19:55:15
来自于规范资料
只看楼主

我们公司的设计图纸里在水表井后设计的是管道倒流防止器,实际施工使用的是旋启式止回阀,不知会不会有什么隐患?那位高手解答一下?

我们公司的设计图纸里在水表井后设计的是管道倒流防止器,实际施工使用的是旋启式止回阀,不知会不会有什么隐患?那位高手解答一下?
免费打赏
潇湘水云
2006年12月04日 02:08:20
2楼
根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003):
3.2.5(强条) 从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的装置:

1 单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;

注:不含室外给水管道上接出的室外消火栓。

2 从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水管起端;

3 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景观赏池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在充(补)水上;

4 由城市给水管直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上;

5 垃圾处理站、动物养殖场(含动物园的饲养展览区)的冲洗管道及动物饮水管道的起端;

6 绿地等自动喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,其管道起端;

7 从城市给水环网的不同管段接出引入管向居住小区供水,且小区供水管与城市给水管形成环状管网时,其引入管上(一般在总水表后)。
3.2.5条文说明-- 国外发达国家对管道连接中可能出现的倒流污染的控制是很严格的,首先要确立一个正确的倒流污染的概念。生活给水管道中的水只允许向前流动,一旦因某种原因倒流时,不论其水质是否已被污染,都称为“倒流污染”。

倒流可分为压力倒流和虹吸倒流两种情况:压力倒流产生在支管的压力因某种原因而高于干管中的压力,如锅炉、水加热器中的水因被加热而体积膨胀压力使其压力高于原来的压力;又如在管道上直接安装泵串联加压,泵的出水管上的压力高于泵的进口压力等;还有一种是支管的位置标高高于干管的标高,当干管出现压力波动时,支管压力高于干管压力。压力倒流在目前情况下只有倒流防止器这种产品可以防止。国内已有几个阀门生产厂生产了这种产品,建设部也制定了该产品的行业标准。

管道倒流防止器是由进口止回阀、自动漏水阀和出口止回阀组成,阀前水压不应小于0.12MPa,才能保证水能正常通过流动,当管道出现倒流防止器出口端压力高于进口端压力时,只要止回阀无渗漏,泄水阀不会打开泄水。管道中的水也不会出现倒流。当两个止回阀中有一个渗漏时,自动泄水阀就会泄水,防止了倒流的产生。

1 从城市给水管网上直接吸水的水泵,因泵后压力高于泵前,必须防止水的倒流。

2 非淹没出流的出水管、补水管当空气间隙不足时,要防止因管网失压引起的倒流。

3 由市政给水管道直接向锅炉、热水机组、水加热器供水,因水加热后膨胀而压力升高,故应设倒流防止阀。本款不含家用的小型燃气热水机组,但该机组的冷水进水管上应装有弹簧的止回阀。

4 垃圾处理站、动物养殖场的冲洗管、动物饮水管等,被认为已受污染,故应防止管内水倒流。

5 绿化喷灌系统,当其喷头为地下式或自动升降式时,其喷头被认为不符合3.2.4条第一款的要求,故应设倒流防止器。

6 居住小区从城市管线网不同管段接入供水时,由于城市环网不同管段的水压不可能相同,这样就使小区干管成了城市环网中的一条连通管兼配水管,使水由压力高的接口向压力低的接口流动,造成水表倒转和小区管网内的水污染城市管网内的水的情况,故应设倒流防止器。另一方面,由于设了倒流防止器后小区管网的水不会进入城市管网,城市管网要维修任何一段,都不必人工去关闭连接点处的阀门。

倒流防止器的开启压力需0.06~0.1MPa,这是因为止回阀阀瓣两面的受压面积差而引起的(所有止回阀都存在一个开启压力),而开启后由于阀瓣两面的受压面积相同,此开启压力就不存在,但水流阻力引起的水头损失就表现出来。倒流防止器,在正常情况下其水头损失在0.025~0.035MPa,流速增大时(约大于3.0m/s),水头损失将增大。

3.4.7 给水管道的下列管段上应设置止回阀:

1 引入管上;

2 密闭的水加热器或用水设备的进水管上;

3 水泵出水管上;

4 进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。

注:装有管道倒流防止器的管段,不需在装止回阀。


3.4.7条文说明-- 止回阀只是引导水流单向流动的阀门,不是防止倒流污染的有效装置。此概念是选用止回阀还是选用管道倒流防止器的原则。管道倒流防止器具有止回阀的功能,而止回阀则不具备管道倒流防止器的功能,所以设有管道倒流防止器后,就不需再设止回阀。

回复

相关推荐

APP内打开