我们公司的设计图纸里在水表井后设计的是管道倒流防止器,实际施工使用的是旋启式止回阀,不知会不会有什么隐患?那位高手解答一下?
我们公司的设计图纸里在水表井后设计的是管道倒流防止器,实际施工使用的是旋启式止回阀,不知会不会有什么隐患?那位高手解答一下?
2楼
管道倒流防止器,旋启式止回阀,两种东西,一般不能换。看你是用在什么地方了。
回复
3楼
倒流防止器安装时需在本体阀前后各加一只闸阀,阀体处加一只过滤器,一只柔性接头,一般在生活给水管道和消防管道之间安装,将两种不同用途的水起完全隔离的作用,止回阀没有完全隔离,故不能替代.
回复
4楼
看看你们公司的具体情况是否仅需要止回阀,不需要倒流防止器?
回复
5楼
这位兄弟,说的很在理!至少过滤器(网)不应省的!~