我遇到个厂区,有一间厂房就一个水龙头的排水点,管径50或75就够了吧?那室外管径是不是要至少200,还有转弯处是不是要有检查井,这样太不合理了吧?

我遇到个厂区,有一间厂房就一个水龙头的排水点,管径50或75就够了吧?那室外管径是不是要至少200,还有转弯处是不是要有检查井,这样太不合理了吧?
免费打赏
yusong150
2012年06月09日 12:58:22
12楼
转角的地方肯定是需要的
回复
wqh_2008
2012年06月09日 17:01:09
13楼
室外必须得设,这个有规范的严格规定。但是就一个水龙头的话也可以考虑灵活排出。
回复
miaotian001
2012年06月10日 22:42:03
14楼
一个水龙头,如果是不常用的洗手池,也可以用PVC管,直径75,坡度放大些,室外转弯处可设检查口。
回复
huangzhimin
2012年06月11日 14:55:40
15楼
可参见《室外排水设计规范》(2011年版)GB 50014—2006
第4.3.1条规定: 不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接.
第4.4.1条规定: 检查井的位置,应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。
回复
寒冬
2012年06月12日 12:07:46
16楼
室外排水管线如果用水泥做的话,最小管径就是200的,排水转弯处必须设置检查,否则堵了无法检修,与给水点管径无关!
回复
低调人生
2012年06月13日 10:03:31
17楼

同意此说法。
回复
低调人生
2012年06月13日 10:04:02
18楼
不过你也挺郁闷的,遇到这样的情况。
回复
kv99com
2012年06月14日 09:12:05
19楼
又懂了些平时不熟悉的内容,学习了