我单位一LS断路器,带15台电机负载,断路器参数如下:U=380V;Irate=1600A;Ui=1000V;Uimp=12KV;Ics=100%Icw;Icw=50KA/1S,36KA/3S.Iu=1*In;Ir=0.83*In;Tr=4@6Ir;Isd=6*Ir;Tsd=0.4*I2t;Ig=0.3In;Tg=0.4*I2t. 现在问题是我启动某台电动机(不论负荷大小)断路器偶尔会出现接地电流故障(三次接地故障电流分别是:288A、320A、366A),现场所有电机电缆用摇表打过电阻,电缆电阻均没有问题。跪求高人说说这可能是什么问题,万分感谢!
我单位一LS断路器,带15台电机负载,断路器参数如下:U=380V;Irate=1600A;Ui=1000V;Uimp=12KV;Ics=100%Icw;Icw=50KA/1S,36KA/3S.Iu=1*In;Ir=0.83*In;Tr=4@6Ir;Isd=6*Ir;Tsd=0.4*I2t;Ig=0.3In;Tg=0.4*I2t.
现在问题是我启动某台电动机(不论负荷大小)断路器偶尔会出现接地电流故障(三次接地故障电流分别是:288A、320A、366A),现场所有电机电缆用摇表打过电阻,电缆电阻均没有问题。跪求高人说说这可能是什么问题,万分感谢!
2楼
发生接地电流故障时 三相电压正常么?
互感器开口处电压多少?
回复
3楼
“启动某台电动机(不论负荷大小)断路器偶尔会出现接地电流故障”,其他都正常,让神仙来帮你吧!
不过,想到一点,接地电流故障是哪出现的,跳闸没有?
是漏电开关跳闸吗?电机控制回路的电源N线在哪接的?去查这根N线接正确了没有。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-5 12:26 编辑 ]
回复
4楼
我们当时只观察了三相电压,电压是正常的,由于断路器跳是随机偶然的,我们没有对互感器出口检测。
回复
5楼
接地故障电流达到366A,还是偶尔。
开什么玩笑啊
回复
6楼
哈哈哈。。
回复
7楼
会不会是毫安啊 366A的故障 不会不留痕迹 是吧
回复
8楼
可能是每组线路都漏一点电 看看闸能调漏电大小不 调大一点 试试
回复
9楼
回复
10楼
电机外壳,中性线要接地
回复
11楼
不知道。。。期待答案。