我单位一LS断路器,带15台电机负载,断路器参数如下:U=380V;Irate=1600A;Ui=1000V;Uimp=12KV;Ics=100%Icw;Icw=50KA/1S,36KA/3S.Iu=1*In;Ir=0.83*In;Tr=4@6Ir;Isd=6*Ir;Tsd=0.4*I2t;Ig=0.3In;Tg=0.4*I2t. 现在问题是我启动某台电动机(不论负荷大小)断路器偶尔会出现接地电流故障(三次接地故障电流分别是:288A、320A、366A),现场所有电机电缆用摇表打过电阻,电缆电阻均没有问题。跪求高人说说这可能是什么问题,万分感谢!
我单位一LS断路器,带15台电机负载,断路器参数如下:U=380V;Irate=1600A;Ui=1000V;Uimp=12KV;Ics=100%Icw;Icw=50KA/1S,36KA/3S.Iu=1*In;Ir=0.83*In;Tr=4@6Ir;Isd=6*Ir;Tsd=0.4*I2t;Ig=0.3In;Tg=0.4*I2t.
现在问题是我启动某台电动机(不论负荷大小)断路器偶尔会出现接地电流故障(三次接地故障电流分别是:288A、320A、366A),现场所有电机电缆用摇表打过电阻,电缆电阻均没有问题。跪求高人说说这可能是什么问题,万分感谢!
12楼
问题找到了吗?等待中
回复
13楼
期待答案奥!
回复
14楼
断路器是否动作?断路器使用多长时间了,没什么问题吧?
回复
15楼
断路器会跳闸,断路器会显示接地故障。成套设备是去年10月份投用,至今不到一年。
回复
16楼
电机、中性线已经接地。现在是该断路器下负载电机启动会跳闸,其他断路器没有这样的问题。
回复
17楼
估计是接线有问题吧
回复
18楼
断路器会跳闸,故障查询显示为接地故障,个人感觉控制回路问题不大。
回复
19楼
回复
20楼
接地电流故障是哪出现的,跳闸没有?
是漏电开关跳闸吗?电机控制回路
镍氢电池的电源N线在哪接的?去查这根N线接正确了没有。
回复
21楼
会不会是断路器或者断路器到电机那段有问题
回复