【求助】启动时断路器偶尔会出现接地电流故障,是什么问题
upc507
upc507 Lv.6
2012年06月05日 10:52:25
来自于断路器
只看楼主

我单位一LS断路器,带15台电机负载,断路器参数如下:U=380V;Irate=1600A;Ui=1000V;Uimp=12KV;Ics=100%Icw;Icw=50KA/1S,36KA/3S.Iu=1*In;Ir=0.83*In;Tr=4@6Ir;Isd=6*Ir;Tsd=0.4*I2t;Ig=0.3In;Tg=0.4*I2t. 现在问题是我启动某台电动机(不论负荷大小)断路器偶尔会出现接地电流故障(三次接地故障电流分别是:288A、320A、366A),现场所有电机电缆用摇表打过电阻,电缆电阻均没有问题。跪求高人说说这可能是什么问题,万分感谢!

我单位一LS断路器,带15台电机负载,断路器参数如下:U=380V;Irate=1600A;Ui=1000V;Uimp=12KV;Ics=100%Icw;Icw=50KA/1S,36KA/3S.Iu=1*In;Ir=0.83*In;Tr=4@6Ir;Isd=6*Ir;Tsd=0.4*I2t;Ig=0.3In;Tg=0.4*I2t.
现在问题是我启动某台电动机(不论负荷大小)断路器偶尔会出现接地电流故障(三次接地故障电流分别是:288A、320A、366A),现场所有电机电缆用摇表打过电阻,电缆电阻均没有问题。跪求高人说说这可能是什么问题,万分感谢!
免费打赏
mqli2004
2012年06月07日 11:36:47
12楼
问题找到了吗?等待中
回复
qaz1115
2012年06月07日 13:21:41
13楼
期待答案奥!
回复
my_tulip1
2012年06月07日 13:44:09
14楼
断路器是否动作?断路器使用多长时间了,没什么问题吧?
回复
upc507
2012年06月07日 14:07:06
15楼
断路器会跳闸,断路器会显示接地故障。成套设备是去年10月份投用,至今不到一年。
回复
upc507
2012年06月07日 14:08:41
16楼
电机、中性线已经接地。现在是该断路器下负载电机启动会跳闸,其他断路器没有这样的问题。
回复
hawke10
2012年06月07日 14:17:17
17楼
估计是接线有问题吧
回复
upc507
2012年06月07日 14:31:52
18楼

断路器会跳闸,故障查询显示为接地故障,个人感觉控制回路问题不大。
回复
yanziwen
2012年06月07日 14:45:05
19楼
回复
gdcell
2012年06月07日 15:02:38
20楼
接地电流故障是哪出现的,跳闸没有?
是漏电开关跳闸吗?电机控制回路 镍氢电池的电源N线在哪接的?去查这根N线接正确了没有。
回复
noryaship
2012年06月07日 16:57:38
21楼
会不会是断路器或者断路器到电机那段有问题
回复

相关推荐

APP内打开