【求助】启动时断路器偶尔会出现接地电流故障,是什么问题
upc507
upc507 Lv.6
2012年06月05日 10:52:25
来自于断路器
只看楼主

我单位一LS断路器,带15台电机负载,断路器参数如下:U=380V;Irate=1600A;Ui=1000V;Uimp=12KV;Ics=100%Icw;Icw=50KA/1S,36KA/3S.Iu=1*In;Ir=0.83*In;Tr=4@6Ir;Isd=6*Ir;Tsd=0.4*I2t;Ig=0.3In;Tg=0.4*I2t. 现在问题是我启动某台电动机(不论负荷大小)断路器偶尔会出现接地电流故障(三次接地故障电流分别是:288A、320A、366A),现场所有电机电缆用摇表打过电阻,电缆电阻均没有问题。跪求高人说说这可能是什么问题,万分感谢!

我单位一LS断路器,带15台电机负载,断路器参数如下:U=380V;Irate=1600A;Ui=1000V;Uimp=12KV;Ics=100%Icw;Icw=50KA/1S,36KA/3S.Iu=1*In;Ir=0.83*In;Tr=4@6Ir;Isd=6*Ir;Tsd=0.4*I2t;Ig=0.3In;Tg=0.4*I2t.
现在问题是我启动某台电动机(不论负荷大小)断路器偶尔会出现接地电流故障(三次接地故障电流分别是:288A、320A、366A),现场所有电机电缆用摇表打过电阻,电缆电阻均没有问题。跪求高人说说这可能是什么问题,万分感谢!
免费打赏
一天涯浪子一
2012年06月07日 17:42:05
22楼




检查互感器接线是否错误?
回复
奥贝蒂
2012年06月07日 18:50:52
23楼
回复
as1986dfg
2012年06月07日 19:57:26
24楼
期待正确答案。
回复
sanxizaier
2012年06月07日 22:33:21
25楼
我感觉是不是互感器的原因了
回复
hubinguoguo
2012年06月08日 00:08:32
26楼
我最近施工的一个工程也遇到了这样的问题,低压柜的进线断路器使用的是常熟开关厂生产的CW1系列的万能断路器,莫名其妙的跳了几次闸,都是显示接地故障Ir4动作,而所有的馈出线断路器却都没有动作,电缆和低压柜的母线绝缘也没问题,重新送电后又一切正常。后来我仔细的看了进线断路器的说明书,发现这种三极断路器接地电流Ir4是根据ABC三相电流的矢量和计算出来的。这个车间里有两台多功能天车,功率比较大(600KW左右),我估计是滑触线和天车的集电器之间偶尔有接触不良的情况,造成三相电流不平衡,引起接地故障动作。而楼主所说的问题,我认为是接触器三相触头不同步或者某一相触头接触不良,造成电机启动时偶尔会缺相运行而引起的,可以检查一下接触器的机构和触头,或者干脆换个接触器试一试。附上一份常熟开关厂CW1断路器的说明书,第26页中介绍的接地故障保护原理。从楼主提供的原理图可以看出,使用的也是三极断路器,和我遇到的情况一样。四极断路器中接地故障保护信号取的是三相电流和N极电流的矢量和,如果使用四极断路器就不会出现这种情况。CW1断路器的接地保护跳闸功能可以关闭,改为只报警而不跳闸。不知楼主的那种韩国LS产电断路器有没有这个功能?

[ 本帖最后由 hubinguoguo 于 2012-6-8 01:40 编辑 ]
回复
dgshyjm
2012年06月08日 07:42:04
27楼
断路器的控制器出问题了,上次我们有类似一只就这现象,换了控制器后正常了
回复
zzsn1
2012年06月08日 10:23:29
28楼
如果不是26L的那个样子,可以换断路器了!
回复
hubinguoguo
2012年06月08日 11:46:32
29楼

请问楼主你的这种断路器是抽出式的还是固定式的?如果是抽出式并且还有其它相同规格的,可以调换一下试试。
我以前干过一个工程中,一台10/0.4KV630KVA变压器,负载只有一台镍板焊接机(380V两相),只要焊接机一工作,进线断路器接地保护就动作跳闸,后来我把接地跳闸功能关闭了,就可以正常工作了。所以我判断这次我和楼主遇到的问题也应该是三相偶尔出现不平衡造成的。

[ 本帖最后由 hubinguoguo 于 2012-6-8 11:56 编辑 ]
回复
zjb5333989
2012年06月08日 13:06:20
30楼
学习了
回复
cxb19840623
2012年06月08日 14:22:57
31楼
楼主把最主要的东西没有说,开关是三极还是四极,如果是三极有可能会出现这样的情况,接地保护如果是四级的话,那个电流是真真的接在电流,如果是三极的话,那是三相矢量和,不是真真的接地电流,
回复