【求助】启动时断路器偶尔会出现接地电流故障,是什么问题
upc507
upc507 Lv.6
2012年06月05日 10:52:25
来自于断路器
只看楼主

我单位一LS断路器,带15台电机负载,断路器参数如下:U=380V;Irate=1600A;Ui=1000V;Uimp=12KV;Ics=100%Icw;Icw=50KA/1S,36KA/3S.Iu=1*In;Ir=0.83*In;Tr=4@6Ir;Isd=6*Ir;Tsd=0.4*I2t;Ig=0.3In;Tg=0.4*I2t. 现在问题是我启动某台电动机(不论负荷大小)断路器偶尔会出现接地电流故障(三次接地故障电流分别是:288A、320A、366A),现场所有电机电缆用摇表打过电阻,电缆电阻均没有问题。跪求高人说说这可能是什么问题,万分感谢!

我单位一LS断路器,带15台电机负载,断路器参数如下:U=380V;Irate=1600A;Ui=1000V;Uimp=12KV;Ics=100%Icw;Icw=50KA/1S,36KA/3S.Iu=1*In;Ir=0.83*In;Tr=4@6Ir;Isd=6*Ir;Tsd=0.4*I2t;Ig=0.3In;Tg=0.4*I2t.
现在问题是我启动某台电动机(不论负荷大小)断路器偶尔会出现接地电流故障(三次接地故障电流分别是:288A、320A、366A),现场所有电机电缆用摇表打过电阻,电缆电阻均没有问题。跪求高人说说这可能是什么问题,万分感谢!
免费打赏
upc507
2012年06月08日 16:42:31
32楼

额,不好意思回复晚了,我们的断路器是四极的,今天更换过控制器,互感线圈也检查啦,测试过几次,没什么问题,厂家说可能脱扣控制器有问题。
回复
hubinguoguo
2012年06月08日 17:52:53
33楼


[ 本帖最后由 hubinguoguo 于 2012-6-8 17:55 编辑 ]
回复
hubinguoguo
2012年06月08日 17:56:31
34楼
回复
hubinguoguo
2012年06月08日 17:57:59
35楼

请问楼主提供的原理图中那个S2MOCB不是断路器吗?看着是三极的呀?
回复
ydcdqgcs
2012年06月09日 16:21:47
36楼
学习了
互帮互助很给力
回复
sbihwqvb
2012年06月09日 19:41:53
37楼
我个问题有点难
回复
zzhspeed
2012年06月11日 09:53:08
38楼
稍微大点的电机,正常的启动电流就能有360A,楼主是否定性了呢。还有对地故障信号是哪里发的,会不会是检测机构是否有问题或者参数整定不正确